Comment faire pour rallonger un conduit de VMC ?

Silvano - 3 sept. 2005 à 22:31
 Silvano - 8 sept. 2005 à 23:48
Bonjour, J'habite en appartement, le conduit de VMC se trouve dans un coin d'une grande pièce (cuisine américaine + salon) et la chaudière est placée juste à coté. Je souhaiterais cloisonner cette grande pièce pour faire une petite chambre et une cuisine. Après cloisonnement, le conduit de VMC se trouvera dans la chambre. Je changerai de place la chaudière pour la mettre dans la (nouvelle) cuisine. La distance qui séparera le conduit de VMC avec le nouvel emplacement de la chaudière sera de 3 mètres. Est-il possible de "rallonger" le conduit de VMC jusqu'au nouvel emplacement de la chaudière ? Est-ce que je dois prévenir le syndic et / ou la société qui entretient les chaudières et VMC de la résidence ? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Silvano.

1 réponse

Finalement j'ai appelé une société spécialisée. Un technicien est venu très rapidement et surprise... Il est tout à fait possible de rallonger le conduit de VMC mais le technicien m'a indiqué qu'il fallait laisser la chaudière dans la pièce "fermée" pour respecter la circulation de l'air dans l'appartement. Le technicien m'a seulement conseillé de mettre deux petites grilles d'aération dans la nouvelle cloison afin de favoriser le passage de l'air pour la chaudière. Petit inconvénient, la nouvelle cuisine n'aura pas d'extraction (mais une fenêtre), je devrai faire attention à bien faire fonctionner la hote. Donc je ne dois pas changer l'emplacement de la chaudière... Silvano.
5