Section câble du compteur au tableau électrique
robigol
Messages postés
3
Date d'inscription
vendredi 8 novembre 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
8 novembre 2019
-
8 nov. 2019 à 00:22
Carminas Messages postés 3700 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 20 mars 2023 - 8 nov. 2019 à 15:49
Carminas Messages postés 3700 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 20 mars 2023 - 8 nov. 2019 à 15:49
A voir également:
- Section cable entre compteur et tableau
- Quelle section de câble entre compteur et tableau - Meilleures réponses
- Section câble électrique entre compteur edf tableau - Meilleures réponses
- Section cable plaque induction ✓ - Forum Electricité
- Couleur cable electrique - Guide
- Quel cablage pour ma taque à induction ? - Forum Electricité
- Section câble alimentation tableau électrique secondaire - Forum Electricité
- Plaque induction et cable electrique ✓ - Forum Electricité
3 réponses
Icare95
Messages postés
31210
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
19 mars 2023
7 089
8 nov. 2019 à 08:28
8 nov. 2019 à 08:28
bjr, et vous croyez que vous allez pouvoir brancher tout ca (chauffage, eau, plaque de cuisson, four) avec du 6kVA ! va falloir revoir vos ambitions ??
8 nov. 2019 à 08:41
Merci de votre retour.
Sur le site d'Engie: "On considère généralement qu’une puissance de 6 kVA est adaptée pour un logement de 2 à 3 pièces avec chauffage tout-électrique. Au-delà, pour un logement supérieur à 80 m2 entièrement chauffé à l’électricité, dirigez-vous vers une puissance de 9 ou de 12 kVA."
Bien cordialement
8 nov. 2019 à 10:24
8 nov. 2019 à 10:56
Dimensionnez l'installation pour aller au delà de 6kVA.
Garder 6 kVA dans un 1er temps et voyez à l'usage ce que cela donne le 1er hiver.
Si cela saute pour surcharge trop souvent, il sera toujours temps d'augmenter l'abonnement à 9kVA.
8 nov. 2019 à 12:32
J'ai mis du 16 mm² pour anticiper l'arrivée, un jour, du controversé Linky avec des dominos (pas de wago possible avec une telle section mais qqu'un connaîtrait un autre système que le domino?) . Pour la conso, si tout marche en même temps, 6kVA risquent d'être un peu faibles, et le système sauter, effectivement. On verra bien.
Merci à Icare95 et Carminas pour leurs réponses en tout cas!
Bonne journée
Modifié le 8 nov. 2019 à 15:50
- soit vous avez un seul interrupteur différentiel et vous arrivez directement dessus
- soit vous avez plusieurs interrupteurs différentiels avec un peigne vertical et vous arrivez directement sur le peigne
- soit vous avez plusieurs interrupteurs différentiels sans un peigne vertical et vous mettez 2 borniers, soit à l'emplacement prévus sur le tableau, soit à clipser sur le rail
Exemple :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31514-borniers-isoles-ip-2x/bornier-de-repartition-ip2x-phase-1-connexion-10mm2-a-35mm2-noir-longueur-62mm