A voir également:
- Puis-je alimenter une PAC avec ce cable ?
- Section câble alimentation tableau électrique secondaire - Forum - Electricité
- Comment reparer un cable d'alimentation ✓ - Forum - Electricité
- Raccordement tableau secondaire - Forum - Electricité
- Section câble alimentation chaudière gaz - Forum - Electricité
- Réparer un câble électrique facilement - Guide
2 réponses
Bonjour,
C'est un peu faible et qu'est ce qui fait?
Je pense que 2KWA correspond à 2KVA
Pour les 2 récepteurs il faut tenir compte du cos phi
Il faut pompe à chaleur intensité 2000 divisé par 240 = 8.33 A soit
9 A,pompe 750 divisé par 240 = 4 A arrondis
Total de l'ampèrage 12 A soit 15 A ,pour avoir de la marge.
D'après PROMOTELEC pour une chute de tension de 2 % en mono
L = 100/ S/I L = longueur ,S = section, I = intensité
On tire S = L x I / 100
Donc il faut un câble de 3 G 6 mm²
Salut
C'est un peu faible et qu'est ce qui fait?
Je pense que 2KWA correspond à 2KVA
Pour les 2 récepteurs il faut tenir compte du cos phi
Il faut pompe à chaleur intensité 2000 divisé par 240 = 8.33 A soit
9 A,pompe 750 divisé par 240 = 4 A arrondis
Total de l'ampèrage 12 A soit 15 A ,pour avoir de la marge.
D'après PROMOTELEC pour une chute de tension de 2 % en mono
L = 100/ S/I L = longueur ,S = section, I = intensité
On tire S = L x I / 100
Donc il faut un câble de 3 G 6 mm²
Salut