3 réponses
bonsoir
mettez un testeur sur les bornes de la bobine du télérupteur et voyez ce qui se passe.
si le metrix dévit c'est que vous avez un bp qui est resté collé et qu'il a surement grillé votre bobine
si votre aiguille ne bouge pas, appuyez sur un bp et voyez si l'aiguille bouge et que votre telerupteur ne s'enclenche pas, cela veut dire qu'il est hs