Pourquoi la température eau sanitaire reste bloquée à 100° ?
phenix-cc
-
pat38 -
pat38 -
Bonjour,
J'ai une chaudière fuel riello Resana kombi 3
Cependant,j'ai toujours l'eau du sanitaire à son max,j'ai beau baisser le thermostat réglage du circuit sanitaire ,rien n'y fait !
D'autre part la température de l'eau des radiateurs par contre est au plus bas et apparemment le thermostat de réglage de la chaudière ne fonctionne pas non plus!
Le circulateur est bien alimenté par le 220v et fonctionne,ainsi que le chauffage ,les radiateurs n'étant pas très chaud,apparemment tout passe par le sanitaire.
Merci de vos réponses pour diagnostiquer ce disfonctionnement.
Cordialement
phenix-cc
J'ai une chaudière fuel riello Resana kombi 3
Cependant,j'ai toujours l'eau du sanitaire à son max,j'ai beau baisser le thermostat réglage du circuit sanitaire ,rien n'y fait !
D'autre part la température de l'eau des radiateurs par contre est au plus bas et apparemment le thermostat de réglage de la chaudière ne fonctionne pas non plus!
Le circulateur est bien alimenté par le 220v et fonctionne,ainsi que le chauffage ,les radiateurs n'étant pas très chaud,apparemment tout passe par le sanitaire.
Merci de vos réponses pour diagnostiquer ce disfonctionnement.
Cordialement
phenix-cc
A voir également:
- Pourquoi la température eau sanitaire reste bloquée à 100° ?
- Température d'un frigo - Guide
- Fenêtre bloquée en bas - Forum Divers bricolage et travaux
- Reglage temperature chauffe eau ariston ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Problème va et vient reste allumé ✓ - Forum Electricité
- L'eau ne reste pas dans la cuvette des wc ✓ - Forum Plomberie
7 réponses
Bonjour,
Problème de régulation de la chaudière, si votre plombier vous a fait voir la manipulation, mettre votre vanne 3 voies en manuel pour diminuer la température de l'eau chaude et augmenter celle dans les radiateurs.
Appeler rapidement votre plombier.
Courage
Sls
Problème de régulation de la chaudière, si votre plombier vous a fait voir la manipulation, mettre votre vanne 3 voies en manuel pour diminuer la température de l'eau chaude et augmenter celle dans les radiateurs.
Appeler rapidement votre plombier.
Courage
Sls
Bonjour JCinFo,
Merci de votre prompte réponse,effectivement sur les conseils de mon ancien installateur,j'ai mis la vanne 3 voies en manuel et à fond!
Cependant,j'ai toujours l'eau sanitaire à 100° , le chauffage va un peu mieux ,mais fonctionne au ralentie!
En fait le problème n'est toujours pas résolu!
Avez-vous d'autres précieux conseils ?
Meilleures Salutations
phenix-cc
Merci de votre prompte réponse,effectivement sur les conseils de mon ancien installateur,j'ai mis la vanne 3 voies en manuel et à fond!
Cependant,j'ai toujours l'eau sanitaire à 100° , le chauffage va un peu mieux ,mais fonctionne au ralentie!
En fait le problème n'est toujours pas résolu!
Avez-vous d'autres précieux conseils ?
Meilleures Salutations
phenix-cc
bonjour c est votre aquastat de priorité d eau chaude qui ne fonctionne pas ou regardé votre sonde ballon d eau chaude et l aquastat eau chaude sont bien enfoncé sur le dessus du ballon dans le doigt de gant le plus profond salutation
Bonjour pat 38
OK , j'ai commandé l'aquastat pour le remplacer,je vous tiens au courant du suivi.
Merci pour ce précieux conseil
Salutations
phenix-cc
OK , j'ai commandé l'aquastat pour le remplacer,je vous tiens au courant du suivi.
Merci pour ce précieux conseil
Salutations
phenix-cc
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour,
Problème résolu,merci à tous les deux pour l'exactitude de vos réponses ainsi que la rapidité,qui m'a permis de solutionner les problèmes de chauffage !
Meilleures salutations
phenix-cc
Problème résolu,merci à tous les deux pour l'exactitude de vos réponses ainsi que la rapidité,qui m'a permis de solutionner les problèmes de chauffage !
Meilleures salutations
phenix-cc