Branchement à la terre
jacques dulieux
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 8 août 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
3 avril 2011
-
3 avril 2011 à 12:07
ys09_stf Messages postés 642 Date d'inscription vendredi 25 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 novembre 2013 - 3 avril 2011 à 17:16
ys09_stf Messages postés 642 Date d'inscription vendredi 25 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 novembre 2013 - 3 avril 2011 à 17:16
A voir également:
- Branchement à la terre
- Terre de diatomée - Guide
- Terre de sommières danger - Guide
- Mise a la terre - Guide
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
6 réponses
Carminas
Messages postés
4221
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
1 898
3 avril 2011 à 12:21
3 avril 2011 à 12:21
Bonsoir
Non rigoureusement interdit.
Le fil de terre doit être raccordé à la barette de terre du tableau.
@+
Non rigoureusement interdit.
Le fil de terre doit être raccordé à la barette de terre du tableau.
@+
jacques dulieux
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 8 août 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
3 avril 2011
3 avril 2011 à 12:30
3 avril 2011 à 12:30
merci beaucoup de votre réponse c'est un ancien appartement le compteur est au bout de l'appart. est ce dangereux sans la terre ?
D'avance merci d'une 2ème réponse .
D'avance merci d'une 2ème réponse .
Carminas
Messages postés
4221
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
1 898
3 avril 2011 à 15:07
3 avril 2011 à 15:07
Oui c'est dangereux.
En l'absence de conducteur de terre, assurez vous de la présence en tête du circuit d'un interrupteur différentiel 30mA.
C'est une mesure compensatoire indispensable.
@+
En l'absence de conducteur de terre, assurez vous de la présence en tête du circuit d'un interrupteur différentiel 30mA.
C'est une mesure compensatoire indispensable.
@+
jacques dulieux
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 8 août 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
3 avril 2011
3 avril 2011 à 15:45
3 avril 2011 à 15:45
Encore merci de vos réponses.
Bien cordialement
Bien cordialement
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Relier la carcasse de la machine à laver au tuyau en cuivre n'est pas une mauvaise idée en soit, pourvut que :
- le dit tuyau en cuivre soit effectivement relié à la terre et pas seulement par les supports qui le retiennent au mur,
- effectivement il y ai en tête de l'installation un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30 mA, le 500 mA du disjoncteur EDF n'étant que que de peut d'utilité en ce qui concerne la sécurité des personnes.
En tout état de cause ce fil ne peut pas faire de mal , mais ce n'est pas réglementaire et pas forcément efficasse pour la sécurité des personnes!!
- le dit tuyau en cuivre soit effectivement relié à la terre et pas seulement par les supports qui le retiennent au mur,
- effectivement il y ai en tête de l'installation un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30 mA, le 500 mA du disjoncteur EDF n'étant que que de peut d'utilité en ce qui concerne la sécurité des personnes.
En tout état de cause ce fil ne peut pas faire de mal , mais ce n'est pas réglementaire et pas forcément efficasse pour la sécurité des personnes!!
ys09_stf
Messages postés
642
Date d'inscription
vendredi 25 février 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
1 novembre 2013
425
3 avril 2011 à 17:16
3 avril 2011 à 17:16
Bonjour,
"En tout état de cause ce fil ne peut pas faire de mal"
Désolé pulsar mais si, cela peut faire trés mal et même tuer. Si le courant ne peut s'évacuer à la terre par un réseau de terre adéquat, il le fera par tout ce qu'il pourra l'y mener. Dans ce cas, le courant va rejoindre la terre ou essayer, au travers des tuyauteries. Si une personne touche une de ces tuyauteries étant moins résistante que celles-ci, le courant prendra le chemin le plus court, c'est à dire le cops humain. A partir de là...
"En tout état de cause ce fil ne peut pas faire de mal"
Désolé pulsar mais si, cela peut faire trés mal et même tuer. Si le courant ne peut s'évacuer à la terre par un réseau de terre adéquat, il le fera par tout ce qu'il pourra l'y mener. Dans ce cas, le courant va rejoindre la terre ou essayer, au travers des tuyauteries. Si une personne touche une de ces tuyauteries étant moins résistante que celles-ci, le courant prendra le chemin le plus court, c'est à dire le cops humain. A partir de là...
Carminas
Messages postés
4221
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
1 898
Modifié par Carminas le 3/04/2011 à 16:47
Modifié par Carminas le 3/04/2011 à 16:47
Même si aujourd'hui la canalisation est bien reliée à la terre, rien ne dit que dans les années qui viennent elle continuera à l'être.
Beaucoup d'ancien réseaux d'alimentation en eau sont refaits ou rénovés et pratiquement à chaque fois avec une alimentation en polyéthylène.
Comme il y a fort à parier que sur une ancienne installation il n'y a pas de LEP, les tuyauteries servant de raccordement à la terre sont inopérantes, voire dangereuses.
Je pense que ce n'est pas un bon conseil de recommander cela.
@+
Beaucoup d'ancien réseaux d'alimentation en eau sont refaits ou rénovés et pratiquement à chaque fois avec une alimentation en polyéthylène.
Comme il y a fort à parier que sur une ancienne installation il n'y a pas de LEP, les tuyauteries servant de raccordement à la terre sont inopérantes, voire dangereuses.
Je pense que ce n'est pas un bon conseil de recommander cela.
@+