Pertes en lignes

Résolu
CAMARJE - 31 mars 2011 à 12:21
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 4 avril 2011 à 07:56
Bonjour,
Je réalise une maison 5chambres, un bureau, salon salle, a manger. Chauffage automatique au bois (triphasé). La maison est à 160 metres du point de raccordement à l'extérieur de la parcelle.
Quelle section de cable dois-je envisager de faire poser?
Comment calculer la section du cable triphasé?
Quelle perte en ligne puis je tolérer?

J'ai un compteur de 18Kva 30A

J'ai trouvé cette formule sur le net
S=r°+l+I/v
S section, r° résistance du cuivre 0.021, L longueur en metres, I intensité en ampères,
v pertes en ligne en volt.

J'en déduit V=0.021*160*30/section

mais je ne suis pas sur de mon coup, je ne sais pas quelle perte je peux accepter et donc quelle section mettre.

Puis je avoir une aide?
Merci
CAMARJE

3 réponses

stf_paroroma
31 mars 2011 à 18:27
Bonsoir,

Vous avez le droit à 3% soit 230x0,03=6,9 volts. De là vous en déduisez la section du câble à partir de la puissance à transmettre.

A+
1
Merci aux "stf"
de votre aide précieuse.
merci pour ce forum (c'est la première fois que je pratique).
0
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849
4 avril 2011 à 07:56
Attention pour une liaison DB tableau, la chute de tension à prendre à de 2% maxi.
Donc 4x25² cuivre avec un DB 10/30A en tri.
L'UTE a récement précisé ce point :
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx?productId=N15100E02F16
Voir également cette calculette :
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=7399

@+
1
stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 11 934
31 mars 2011 à 12:31
bonjour

votre deduction de formule est la bonne
0
Donc si c'est la bonne formule, j'ai v=0.021*160*30/16 et P=UI
soit une perte de 6 volts en 16mm2 et 180 watts de puissance perdue et de dégagée en chaleurs
une perte de 4 volts en 25mm2 et 120 watt.
Est ce qu'une perte de 6 volts ou 4 volts est tolérable ?
Est ce que les 180ou 120W ne produisent pas une chaleur dommageable au cable?
Ou puis je trouver les valeurs tolérées? existe t il des abaques ?
Merci
CAMARJE
0