Pertes en lignes

Résolu
Bonjour,
Je réalise une maison 5chambres, un bureau, salon salle, a manger. Chauffage automatique au bois (triphasé). La maison est à 160 metres du point de raccordement à l'extérieur de la parcelle.
Quelle section de cable dois-je envisager de faire poser?
Comment calculer la section du cable triphasé?
Quelle perte en ligne puis je tolérer?

J'ai un compteur de 18Kva 30A

J'ai trouvé cette formule sur le net
S=r°+l+I/v
S section, r° résistance du cuivre 0.021, L longueur en metres, I intensité en ampères,
v pertes en ligne en volt.

J'en déduit V=0.021*160*30/section

mais je ne suis pas sur de mon coup, je ne sais pas quelle perte je peux accepter et donc quelle section mettre.

Puis je avoir une aide?
Merci
CAMARJE

3 réponses

  1. Bonsoir,

    Vous avez le droit à 3% soit 230x0,03=6,9 volts. De là vous en déduisez la section du câble à partir de la puissance à transmettre.

    A+
    1. Merci aux "stf"
      de votre aide précieuse.
      merci pour ce forum (c'est la première fois que je pratique).
  2. Modérateur
    bonjour

    votre deduction de formule est la bonne
    1. Donc si c'est la bonne formule, j'ai v=0.021*160*30/16 et P=UI
      soit une perte de 6 volts en 16mm2 et 180 watts de puissance perdue et de dégagée en chaleurs
      une perte de 4 volts en 25mm2 et 120 watt.
      Est ce qu'une perte de 6 volts ou 4 volts est tolérable ?
      Est ce que les 180ou 120W ne produisent pas une chaleur dommageable au cable?
      Ou puis je trouver les valeurs tolérées? existe t il des abaques ?
      Merci
      CAMARJE