Circuit électrique alimentant un puits
Résolu
A voir également:
- Fusible à puits
- Puits - Guide
- Tester un fusible - Guide
- Comment changer un fusible - Guide
- Changer fusible hotte aspirante ✓ - Forum Electroménager
- Interrupteur avec fusible ✓ - Forum Electricité
4 réponses
ghazi abdelkader
Messages postés
50
Date d'inscription
samedi 4 octobre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
9 septembre 2012
9
17 avril 2011 à 13:23
17 avril 2011 à 13:23
bonjour ! essayes de changer ton disjoncteur ; ou de resserrer les fils en amont et en aval du disjoncteur ; et aussi dans le prethostat du ballon ; et esyes encore une duxieme fois ! bien a toi !!!...
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
655
22 avril 2011 à 12:36
22 avril 2011 à 12:36
Bonjour
Essayez d'inverser la phase et le neutre en amont du boitier du pressostat, peut etre un défaut d'isolement dans le câblage en aval du pressostat ou dans le moteur qui fait disjoncter au moment de l'arret, ce ci est dû à la surtention provoquée par l'ouverure des contacts du pressostat, si cela disjoncte toujours, vous avez un défaut d'isolement au niveau du moteur ou du câblage, l'ideal ce serait un test d'isolement avec un mégohmètre.
Essayez d'inverser la phase et le neutre en amont du boitier du pressostat, peut etre un défaut d'isolement dans le câblage en aval du pressostat ou dans le moteur qui fait disjoncter au moment de l'arret, ce ci est dû à la surtention provoquée par l'ouverure des contacts du pressostat, si cela disjoncte toujours, vous avez un défaut d'isolement au niveau du moteur ou du câblage, l'ideal ce serait un test d'isolement avec un mégohmètre.
Bonjour
En effet après inversé la phase et le neutre d'abord sur le pressostat puis à l'arrivée en 220V du boitier tout fonctionne et ça ne disjoncte plus depuis 3 jours.Encore merci pour le conseil.
Mais je voudrais quand meme comprendre pourquoi ça a fonctionné sans problème pendant 2 ans avec le 1er branchement....si quelqu'un a une idée je suis preneur
Encre Merci à vous tous
En effet après inversé la phase et le neutre d'abord sur le pressostat puis à l'arrivée en 220V du boitier tout fonctionne et ça ne disjoncte plus depuis 3 jours.Encore merci pour le conseil.
Mais je voudrais quand meme comprendre pourquoi ça a fonctionné sans problème pendant 2 ans avec le 1er branchement....si quelqu'un a une idée je suis preneur
Encre Merci à vous tous
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
655
Modifié par stf_mareson le 25/04/2011 à 11:57
Modifié par stf_mareson le 25/04/2011 à 11:57
Bonjour
Vous avez un défaut d'isolement coté phase du bobinage du moteur, effectivement en inversant la phase et le neutre vous déplacez le défaut à un potentiel proche de 0 Volt, et la fuite devient donc trop faible pour faire déclencher un disjoncteur différentiel.
Mais attention ce défaut peut s'agraver, controlez le boitier de connexion du moteur pour voir si il n'y a pas des traces d'humidité.
Important : controlez ou faites controler la terre de l'installation et la mise à la terre du moteur pour avoir une protection efficace si le défaut s'agravait.
Il faudra envisager un rebobinage du moteur ou son remplacement
Vous avez un défaut d'isolement coté phase du bobinage du moteur, effectivement en inversant la phase et le neutre vous déplacez le défaut à un potentiel proche de 0 Volt, et la fuite devient donc trop faible pour faire déclencher un disjoncteur différentiel.
Mais attention ce défaut peut s'agraver, controlez le boitier de connexion du moteur pour voir si il n'y a pas des traces d'humidité.
Important : controlez ou faites controler la terre de l'installation et la mise à la terre du moteur pour avoir une protection efficace si le défaut s'agravait.
Il faudra envisager un rebobinage du moteur ou son remplacement
18 avril 2011 à 00:21