Moteur à allimenter
Rasher
-
13 avril 2017 à 18:20
labricole47 Messages postés 19633 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 16 avril 2017 à 14:03
labricole47 Messages postés 19633 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 16 avril 2017 à 14:03
A voir également:
- Moteur à allimenter
- Tester condensateur moteur - Guide
- Moteur briggs et stratton s'arrête à chaud - Forum Bricolage / outillage
- Reset moteur maguisa - Forum Bricolage / outillage
- Moteur nice spin clignote rouge ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Moteur loncin ou briggs et stratton ✓ - Forum Matériel de Jardinage
8 réponses
Daniel 26
Messages postés
16684
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 avril 2024
4 350
Modifié le 13 avril 2017 à 20:53
Modifié le 13 avril 2017 à 20:53
Bonsoir,
C'est bien vous embêter pour pas grand-chose, vous avez des alimentations toutes faites sur le marché de l'occasion :
https://www.google.fr/search?q=alimentation+secteur+12v&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0tPzpi6LTAhXCORoKHbBFBrgQ_AUIBygC&biw=1440&bih=780
Et cela pour quelques euros seulement et protégée contre les surcharges.
Cdlt,
PS:
Vous en trouverez en nombre sur Muret
voyez les dates:
https://vide-greniers.org/31-Haute-Garonne?_otid=home-select
C'est bien vous embêter pour pas grand-chose, vous avez des alimentations toutes faites sur le marché de l'occasion :
https://www.google.fr/search?q=alimentation+secteur+12v&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0tPzpi6LTAhXCORoKHbBFBrgQ_AUIBygC&biw=1440&bih=780
Et cela pour quelques euros seulement et protégée contre les surcharges.
Cdlt,
PS:
Vous en trouverez en nombre sur Muret
voyez les dates:
https://vide-greniers.org/31-Haute-Garonne?_otid=home-select
labricole47
Messages postés
19633
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 avril 2024
2 515
13 avril 2017 à 18:24
13 avril 2017 à 18:24
bonjour
pour du continu "basique ":mettez un pont de diode
pour du continu "propre" il faut une régulation Electronique
pour du continu "basique ":mettez un pont de diode
pour du continu "propre" il faut une régulation Electronique
Bjr, pour votre info un transformateur ne délivre jamais du continu ou alors il faut le payer très cher !! de plus un tranfo a ce prix la vous auriez mieux fait de vous payer un charger batterie meme entrée de gamme ??
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
labricole47
Messages postés
19633
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 avril 2024
2 515
13 avril 2017 à 20:39
13 avril 2017 à 20:39
voici
Merci mais c'est pour un projet avec des critères strict ;)
Pour le pont redressent, si je prend ceci:
http://fr.rs-online.com/web/p/ponts-redresseurs/9229562/
Suis je obliger de l’alimenter avec du 30 V? Et pour la tension de sorti, ça sera du 30 V? (j'ai prévus condensateur et régulateur après)
Pour le pont redressent, si je prend ceci:
http://fr.rs-online.com/web/p/ponts-redresseurs/9229562/
Suis je obliger de l’alimenter avec du 30 V? Et pour la tension de sorti, ça sera du 30 V? (j'ai prévus condensateur et régulateur après)
Daniel 26
Messages postés
16684
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 avril 2024
4 350
14 avril 2017 à 06:21
14 avril 2017 à 06:21
Bonjour,
Votre lien nous amène sur le site qui se trouve en maintenance !
Le pont montré en # 4 va très bien , pourquoi 30 V ? Dans votre question première il était noté 12 V et 24 V.
Votre lien nous amène sur le site qui se trouve en maintenance !
Le pont montré en # 4 va très bien , pourquoi 30 V ? Dans votre question première il était noté 12 V et 24 V.
Daniel 26
Messages postés
16684
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 avril 2024
4 350
>
Rasher
14 avril 2017 à 18:04
14 avril 2017 à 18:04
Daniel 26
Messages postés
16684
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 avril 2024
4 350
15 avril 2017 à 16:23
15 avril 2017 à 16:23
Il va falloir nous préciser se que vous entendez par critères strict , car à l'automne prochain vos moteurs ne tournerons pas encore si vous ne relisez pas ce topic où des précisions vous ont étés apportées.
Daniel 26
Messages postés
16684
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 avril 2024
4 350
>
Rasher
15 avril 2017 à 18:12
15 avril 2017 à 18:12
Qui peut le plus peut le moins , le pont présenté en #4 est construit pour 35 A sous 1000 V
Le "truc" tout fait à l'avantage d'avoir des sécurités internes et d'avoir subi des tests d'homologation.
Le "truc" tout fait à l'avantage d'avoir des sécurités internes et d'avoir subi des tests d'homologation.
labricole47
Messages postés
19633
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 avril 2024
2 515
>
Rasher
16 avril 2017 à 14:03
16 avril 2017 à 14:03
vous coupez le fil a raz de la fiche ;il reste deux fils ;trouver le + ....et voila