Mise à la terre

dri - 9 mai 2013 à 19:22
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 12 mai 2013 à 15:39
Bonjour,
On a trois mesures de protection contre les contacts indirects dans les installations non-domestiques:
Réseau-TT.
Réseau-TN
Réseau-IT.
quel est le préférable à utilisé.
je suis un étudiant.
cordialement .
dri
A voir également:

2 réponses

stf_frmu Messages postés 45058 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 12 060
9 mai 2013 à 23:27
bonsoir

vous trouverez toute vos réponse ici
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 655
Modifié par stf_mareson le 12/05/2013 à 15:47
Bonjour

Querlques explications sur les régimes de neutre

TT - Terre du neutre et terre du lieu d'utilisation séparée - Réseau de distribution publique Protection par dispositif différentiel - Avantage, bonne protection des personnes - Inconvénent, nécessité d'avoir des bonnes terres à l'origine et sur le lieu d'utilisation.

IT - Neutre non relié directement à la terre - Lieux ou la continuité de service esr impérative, hopitaux, salles de spctacle, ect... Détection par controleur d'isolement - Avantage, continité de service - Inconvénent, équipe d'intervention d'astreinte pour dépannage rapide au premier défaut.

TN - 2 groupes

TNC - terre et neutre commun - Récepteurs de forte puissance avec des courants de fuite importants - Pas de protection différentielle protection uniquement sur surcharge ou court circuit entre pôles ou la la masse. Avantage, continité de service - Inconvénent, potentiellement dangereux pour un personnel non averti

TNS - Terre commune, neutre relié à la terre au générateur ou transformateur - Réseau de distribution avec poste ou générateur privé - Protection par dispositif différentiel- Avantage, bonne protection des personnes - Inconvénent, nécessité d'avoir un conducteur de terre supplémentaire sur tous les câbles d'alimentation.
0