Disjoncteurs mono ou tri
Résolu
PhilMog
Messages postés
1
Date d'inscription
jeudi 9 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
9 mai 2013
-
9 mai 2013 à 22:25
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 12 mai 2013 à 00:21
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 12 mai 2013 à 00:21
3 réponses
stf_frmu
Messages postés
44977
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
12 052
9 mai 2013 à 23:21
9 mai 2013 à 23:21
bonjour
non vous n'avez pas le droit !
non vous n'avez pas le droit !
Bonjour,
Droit où pas droit çà ne marchera pas !!
L'intensité qui rentre dans le différentiel doit être la même qui en resort par le neutre sinon çà disjoncte!!!
Cordialement.
Droit où pas droit çà ne marchera pas !!
L'intensité qui rentre dans le différentiel doit être la même qui en resort par le neutre sinon çà disjoncte!!!
Cordialement.
Daniel 26
Messages postés
16999
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 novembre 2024
4 442
10 mai 2013 à 09:01
10 mai 2013 à 09:01
De plus qu'en tri , il n'est pas une obligation que ça ressorte vers le neutre , mais plutôt par une ou deux autres phases ce qui est normal ....!
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
655
Modifié par stf_mareson le 12/05/2013 à 00:25
Modifié par stf_mareson le 12/05/2013 à 00:25
Bonjour
Je confirme que disent les autre intervenants
Un disjoncteur monophasé est prévu pour 230 V pas pour 400V
D'autre part il n'aura pas un pouvoir de coupure suffisant, en effet l'intensité de court circuit (ICC) est beaucoup plus élevée en triphasé quasiment le double avec une tension double à l'ouverture du disjoncteur
Il y a un risque évident de destruction du disjoncteur avec collage possible des contacts ou début d'incendie possible.
Un disjoncteur domestique phase neutre a un pouvoir de coupure qui ne dépasse généralement pas 3 KA sous 230 V
Un disjonteur triphasé type C60 a un pouvoir de coupure ultime qui commence à partir de 6 KA sous 400 V
Je confirme que disent les autre intervenants
Un disjoncteur monophasé est prévu pour 230 V pas pour 400V
D'autre part il n'aura pas un pouvoir de coupure suffisant, en effet l'intensité de court circuit (ICC) est beaucoup plus élevée en triphasé quasiment le double avec une tension double à l'ouverture du disjoncteur
Il y a un risque évident de destruction du disjoncteur avec collage possible des contacts ou début d'incendie possible.
Un disjoncteur domestique phase neutre a un pouvoir de coupure qui ne dépasse généralement pas 3 KA sous 230 V
Un disjonteur triphasé type C60 a un pouvoir de coupure ultime qui commence à partir de 6 KA sous 400 V