bonjour, quel est la référence de votre chaudière? J ai aussi une dietrich mais par contre si la mise en route a été faite en novembre c'est claire que ce n'est pas du tout normal.
lollipoplady
Messages postés
22
Date d'inscription
lundi 13 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
12 août 2013
1
12 juil. 2013 à 08:11
12 juil. 2013 à 08:11
Bonjour,
Voila ou j'ai acheté la mienne https://www.radiateur-pas-cher.com peut être que leur service client pourrait vous aider. Bonne chance et tenez moi au courant.
Voila ou j'ai acheté la mienne https://www.radiateur-pas-cher.com peut être que leur service client pourrait vous aider. Bonne chance et tenez moi au courant.
Bonjour
Lollipolady a fait sa pub pour son site favori et en a profité pour décréter que la perte de pression de 100 g sur un mois n'était pas normale. Dans une installation neuve, avec plancher donc important volume d'eau et quantité de purgeurs.
Une perte de cet ordre n'a rien d'inquiétant. S'il s'agissait d'une fuite, elle serait beaucoup plus importante.
Attendez donc quelques mois que l'air contenu dans l'eau se soit évacué.
A+
Lollipolady a fait sa pub pour son site favori et en a profité pour décréter que la perte de pression de 100 g sur un mois n'était pas normale. Dans une installation neuve, avec plancher donc important volume d'eau et quantité de purgeurs.
Une perte de cet ordre n'a rien d'inquiétant. S'il s'agissait d'une fuite, elle serait beaucoup plus importante.
Attendez donc quelques mois que l'air contenu dans l'eau se soit évacué.
A+
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour
Si apres quelques mois la perte est identique que faire?
Quelle est l'intervalle normal de remise en pression et de l'ordre de combien pour une installation comme la mienne (chauffage au sol rdc et 1er / chaudiere condensation murale de dietrich mcr bic 24 28)
Merci
Si apres quelques mois la perte est identique que faire?
Quelle est l'intervalle normal de remise en pression et de l'ordre de combien pour une installation comme la mienne (chauffage au sol rdc et 1er / chaudiere condensation murale de dietrich mcr bic 24 28)
Merci
Bonjour
La perte de pression peut être due soit à l'évacuation de l'air contenu dans l'eau au remplissage soit à une fuite.
La fuite peut être soit franche (percement, raccord défectueux) soit minime par exemple micro-fuites à certains raccords. Dans ce dernier cas, les quelques gouttes d'eau perdues peuvent s'évaporer dès leur évacuation et seule la chute de pression peut les faire soupçonner.
Je vous répète donc que votre perte de pression n' absolument rien d'inquiétant tellement elle est minime.
La perte de pression peut être due soit à l'évacuation de l'air contenu dans l'eau au remplissage soit à une fuite.
La fuite peut être soit franche (percement, raccord défectueux) soit minime par exemple micro-fuites à certains raccords. Dans ce dernier cas, les quelques gouttes d'eau perdues peuvent s'évaporer dès leur évacuation et seule la chute de pression peut les faire soupçonner.
Je vous répète donc que votre perte de pression n' absolument rien d'inquiétant tellement elle est minime.