Metrix 462
Fermé
jcd33
-
16 sept. 2013 à 14:15
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 23 sept. 2013 à 00:31
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 23 sept. 2013 à 00:31
14 réponses
stf_frmu
Messages postés
45049
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
12 055
16 sept. 2013 à 14:40
16 sept. 2013 à 14:40
bonjour
que voulez vous dire par divisé par deux ?
au lieu de 230 v cela vous marque 115 ?
que voulez vous dire par divisé par deux ?
au lieu de 230 v cela vous marque 115 ?
stf_frmu
Messages postés
45049
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
12 055
16 sept. 2013 à 14:46
16 sept. 2013 à 14:46
c'est peut être seulement que soit vous n'êtes pas sur le bon calibre, soit c'est réellement la tension que vous avez
non la tension est normale 220 mesurée avec un autre appareil et seulement 115 avec le métrix. La pile de 15v est mauvaise mais je crois qu'elle ne joue pas?
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_frmu
Messages postés
45049
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
12 055
16 sept. 2013 à 16:01
16 sept. 2013 à 16:01
oh bah si la pile joue quand meme
Daniel 26
Messages postés
17000
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
4 446
16 sept. 2013 à 16:02
16 sept. 2013 à 16:02
Bonjour,
Mes appareils à aiguille me donnent pas forcément la valeur inscrite du cadran .
Comment l'utilisez- vous ?
Cdlt,
Mes appareils à aiguille me donnent pas forcément la valeur inscrite du cadran .
Comment l'utilisez- vous ?
Cdlt,
stf_frmu
Messages postés
45049
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
12 055
Modifié par stf_frmu le 16/09/2013 à 16:20
Modifié par stf_frmu le 16/09/2013 à 16:20
tout depend sur quel calibre il est mit !
n'etes vous pas sur le calibre 600V au lieu du 300 V
« Le rôle d'un ami, c'est de se trouver à côté de vous quand vous êtes dans l'erreur, puisque tout le monde sera à côté de vous lorsque vous aurez raison. » ( Mark Twain)
n'etes vous pas sur le calibre 600V au lieu du 300 V
« Le rôle d'un ami, c'est de se trouver à côté de vous quand vous êtes dans l'erreur, puisque tout le monde sera à côté de vous lorsque vous aurez raison. » ( Mark Twain)
Daniel 26
Messages postés
17000
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
4 446
Modifié par Daniel 26 le 17/09/2013 à 08:07
Modifié par Daniel 26 le 17/09/2013 à 08:07
J'ai ce genre d'appareil, la pile ne sert qu'à l'ohmmètre X100 ( années 70 je
sortais de l'école ;=)
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
sortais de l'école ;=)
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Bonjour,
J'ai un 462 également ( sans oublier un 460; un 410; un 405; etc..) que je n'utilise que trés rarement car on ne trouve plus de pile 15 volts. Si l'on prévoit de garder cet appareil il faut faire une adaptation d'alimentation extérieure.
La tension de la pile sert également comme référence, je n'ais pas en tête la valeur il faudrait que je regarde sur le schéma.
Quand la valeur de la pile descend en dessous d'un certain seuil la mesure est eronnée du simple à la moitié pour qu'il ne puisse pas y avoir d'ambiguités dans la valeur correcte d'une mesure lorsque le 462 n'est plus correctement alimenté.
Si en mettant une batterie de bonne tension et que le défaut persiste il pourrait y avoir la résistance shunt du galva qui a changé de valeur, où l'aimantation de l'aimant du cadre mobile qui a fortement diminué.
Ah ces bons vieux METRIX !!
Cordialement.
J'ai un 462 également ( sans oublier un 460; un 410; un 405; etc..) que je n'utilise que trés rarement car on ne trouve plus de pile 15 volts. Si l'on prévoit de garder cet appareil il faut faire une adaptation d'alimentation extérieure.
La tension de la pile sert également comme référence, je n'ais pas en tête la valeur il faudrait que je regarde sur le schéma.
Quand la valeur de la pile descend en dessous d'un certain seuil la mesure est eronnée du simple à la moitié pour qu'il ne puisse pas y avoir d'ambiguités dans la valeur correcte d'une mesure lorsque le 462 n'est plus correctement alimenté.
Si en mettant une batterie de bonne tension et que le défaut persiste il pourrait y avoir la résistance shunt du galva qui a changé de valeur, où l'aimantation de l'aimant du cadre mobile qui a fortement diminué.
Ah ces bons vieux METRIX !!
Cordialement.
merci Rajea je pense que la pile de 15v peut jouer un rôle. Pour l'ohmmètre je crois que c'est celle de 1.5v qui est utilisée.
stf_frmu
Messages postés
45049
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
12 055
16 sept. 2013 à 17:01
16 sept. 2013 à 17:01
c'est ce que je vous signalais des le départ, que la pile jouait aussi son role
Re,
En relisant le post initial, vous précisez que la mesure de tension alternative est divisée par 2.
Que donne la mesure d'une tension continue ?? Correcte où la moitié seulement.?? Par exemple une pile de 9 volts ? Prenez le bon calibre.
Ceci est important car si l'erreur n'est que sur l'alternatif celà voudrait dire que le pont redresseur de l'alternatif à une moitié en défaut ne délivrant qu'une alternance sur deux ce qui nous donnerait en efficace la moitié de la tension seulement et expliquerait le défaut.
A vous lire.
Cordialement.
En relisant le post initial, vous précisez que la mesure de tension alternative est divisée par 2.
Que donne la mesure d'une tension continue ?? Correcte où la moitié seulement.?? Par exemple une pile de 9 volts ? Prenez le bon calibre.
Ceci est important car si l'erreur n'est que sur l'alternatif celà voudrait dire que le pont redresseur de l'alternatif à une moitié en défaut ne délivrant qu'une alternance sur deux ce qui nous donnerait en efficace la moitié de la tension seulement et expliquerait le défaut.
A vous lire.
Cordialement.
il s'agit bien de la pile de 15v; je viens de la retirer et les mesures sont bonnes en alternatif et en continu.
merci de votre aide
merci de votre aide
Daniel 26
Messages postés
17000
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
4 446
17 sept. 2013 à 09:39
17 sept. 2013 à 09:39
Re,
Rien normal dans tout ça, est-ce qu'il aurait reçu des modifications ?
Rien normal dans tout ça, est-ce qu'il aurait reçu des modifications ?
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
655
23 sept. 2013 à 00:31
23 sept. 2013 à 00:31
Bonjour
Sur un multimetre Metrix 462 les 2 piles 1.5 V et 15 V servent uniquement pour l'ohmetre
Si les mesures sont différentes avec ou sans la pile, l'appareil a été endommagé par une fausse manoeuvre.
A l'époque c'était un appareil complet et assez facile à utiliser mais relativement fragile sur des erreurs de manipulations graves
Attention le vorltmetre du 462 la résistance interne est de 20000 ohms par volt qui dépend donc du calibre utilisé en voltmetre
Par exemple pour le calibre 300 V la résistance interne est de 6 Mohms
Sur un multimetre numérique actuel la résistance est généralement de 10 Mohms quel que soit le calibre en voltmètre
Sur un multimetre Metrix 462 les 2 piles 1.5 V et 15 V servent uniquement pour l'ohmetre
Si les mesures sont différentes avec ou sans la pile, l'appareil a été endommagé par une fausse manoeuvre.
A l'époque c'était un appareil complet et assez facile à utiliser mais relativement fragile sur des erreurs de manipulations graves
Attention le vorltmetre du 462 la résistance interne est de 20000 ohms par volt qui dépend donc du calibre utilisé en voltmetre
Par exemple pour le calibre 300 V la résistance interne est de 6 Mohms
Sur un multimetre numérique actuel la résistance est généralement de 10 Mohms quel que soit le calibre en voltmètre