Afaiblissement de courant

Résolu
Addams Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
Addams Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour tout le monde,

voilà, je viens à l'aide pour un soucis électrique que je rencontre depuis quelques jours déjà.

Les lumières de la maison se mettent à scintiller, à ce même moment, lors du gresillage des lumières je constate sur l'arrivée électrique du disjoncteur un passage de 230 à 200 V.

Curieux dans tout ça, c'est que quand j'allume autre chose, comme le frigo ou autre, le scintillement des lumières s'arrête, du mois, les lumières regagnent leurs luminosité et scintillent beaucoup moins.

Malgré cela, et par moment même ayant plusieurs choses de connectées le disjoncteur principale de mon tableau électrique disjoncte.

Peut-il être en cause?

Merci d'avance pour votre aide.

5 réponses

stf_jpd87 Messages postés 98703 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 556
 
Bonjour

Commencer par vérifier le serrage des vis du disjoncteur ou des dominos de la zone correspondante. Au delà du disjoncteur principal voir avec ERDF
Cordialement

Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
2
jdf_daniel26 Messages postés 4858 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 786
 
Bonjour,
Tri ? Mono ? Vérifiez ou faites vérifier TOUT les serrages aux borniers de votre arrivée générale.
Cdlt,

1
stf_mareson Messages postés 1230 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   658
 
Bonjour

Comme l'ont dit les autres intervenants, vérifiez le serrage correct des bornes de sortie du disjoncteur.

Si il n'y a pas de trace de surchauffe et si vous avez pris la tension en sortie du disjoncteur abonné, appelez le numéro de dépannage d'urgence de votre fournisseur d'énergie électrique
1
Addams Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Bonsoir,

Merci de vos messages,

j'ai bien vérifier et resserrer correctement les différentes vis des disjoncteurs.

Le problème persiste.

Je crains que ça vienne du compteur électrique qui est assez vieux..
0
Daniel 26 Messages postés 17367 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 539
 
Bonsoir,
Cela m'est arrivé , c'était leur boîtier fusibles .
0
Addams Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Bonsoir Daniel

Vous voulez dire, le disjoncteur différentiel ?

Merci d'avance
0
Daniel 26 Messages postés 17367 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 539
 
Re,
Avant le disjoncteur le boîtier fusible normalement plombé.
https://www.eris-fr.com/produits/56012/photos/56012-P53.jpg
Cdlt,
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Addams Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Bonsoir,

Mon problème est résolu, il venait d'un problème dans l'arrivée électrique de l'immeuble qui a fini par disjoncté le courant de tout l'immeuble.

EDF est intervenu et depuis plus de problème.

Merci de votre aide.
0