Interrupteur différentiel pour chauffage électrique

Signaler
-
Messages postés
13
Date d'inscription
dimanche 1 décembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
2 avril 2014
-
Bonjour,

J'ai fais refaire toute mon installation electrique voilà 2 ans chez moi.

Je suis en train d'aménager mes combles et je souhaite y mettre 2 radiateurs électrique (Un de 1500W et le second de 1800W).

Sachant que j'ai déjà sur mon tableau électrique principal un inter differentiel SCHNEIDER 40Amp/30mA Type A Ref: 23158 dois je prévoir (sur mon tableau du 2eme étage) un inter differentiel 30mA type AC ou un inter differentiel 30mA type A?

Je n'aurais pas de gros appareil sur le 2nd étage hormis les 2 radiateurs.

Merci de votre éclairage!

4 réponses


non pa la peine de remettre un interdiff si votre alimentation de l'etage passe par celui du bas mais faut mettre un dijoncteur en bas pour proteger la ligne et une coupure tableau a l'etage
Messages postés
3131
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
30 novembre 2021
1 550
Bonsoir

Pour savoir si vous pouvez réutiliser le 40A type A actuel, il faudrait connaitre la nature des circuits déjà présents dessous pour voir s'il ne sera pas trop chargé.

Mais il probable que ce soit le cas, si vous ajoutez 3,3 kW de chauffage.

Il est donc préférable de prévoir un autre ID 30mA 40A. Un type AC suffirait mais rien n'interdit de mettre un type A.


Pour marc genilloud, notre ami n'a pas dit qu'il voulait faire un tableau divisionnaire

@+
Merci pour vos réponses.

J'ai mis un interrupteur différentiel TYPE A et tout fonctionne!
Messages postés
13
Date d'inscription
dimanche 1 décembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
2 avril 2014
2
Pas besoin de différentiel (tu vas payer bonbon)
un disjoncteur 20A suffit