Bonjour,
Si le compteur d'énergie est le compteur ERDF, avec son disjoncteur et que l'installation est de 12KVA (60A) Mono, la section du câble entre le panneau de contrôle ERDF (Compteur + Disjoncteur) est le tableau électrique, si la distance est de 25m, prévoir du 25² Cuivre (U1000R2V 2X25).
Cordialement.
Si le compteur d'énergie est le compteur ERDF, avec son disjoncteur et que l'installation est de 12KVA (60A) Mono, la section du câble entre le panneau de contrôle ERDF (Compteur + Disjoncteur) est le tableau électrique, si la distance est de 25m, prévoir du 25² Cuivre (U1000R2V 2X25).
Cordialement.
Bonsoir
En supposant que vous ayant un DB 30/60A qui est le standard ERDF actuel, il faut du 16² jusqu'à 27m et du 25² au delà.
Pensez bien à prendre en compte les remontée et les descente dans le calcul de la longueur.
A noter que pour moins de 30m et sauf impossibilité technique, vous devriez pouvoir avoir un raccordement de type 1 avec compteur et disjoncteur ERDF dans le logement.
@+
En supposant que vous ayant un DB 30/60A qui est le standard ERDF actuel, il faut du 16² jusqu'à 27m et du 25² au delà.
Pensez bien à prendre en compte les remontée et les descente dans le calcul de la longueur.
A noter que pour moins de 30m et sauf impossibilité technique, vous devriez pouvoir avoir un raccordement de type 1 avec compteur et disjoncteur ERDF dans le logement.
@+