Section de cable
jul,jul
-
11 nov. 2013 à 14:08
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 11 nov. 2013 à 23:02
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 11 nov. 2013 à 23:02
A voir également:
- Section de cable
- Cable bleu - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Section cable seche serviette - Forum Electricité
- Quelle alimentation pour un radiateur électrique ? - Forum Electricité
- Quelle section de cable - Forum Electricité
3 réponses
Aldo63
Messages postés
3
Date d'inscription
dimanche 10 novembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
11 novembre 2013
11 nov. 2013 à 15:01
11 nov. 2013 à 15:01
Bonjour,
Si le compteur d'énergie est le compteur ERDF, avec son disjoncteur et que l'installation est de 12KVA (60A) Mono, la section du câble entre le panneau de contrôle ERDF (Compteur + Disjoncteur) est le tableau électrique, si la distance est de 25m, prévoir du 25² Cuivre (U1000R2V 2X25).
Cordialement.
Si le compteur d'énergie est le compteur ERDF, avec son disjoncteur et que l'installation est de 12KVA (60A) Mono, la section du câble entre le panneau de contrôle ERDF (Compteur + Disjoncteur) est le tableau électrique, si la distance est de 25m, prévoir du 25² Cuivre (U1000R2V 2X25).
Cordialement.
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
11 nov. 2013 à 23:02
11 nov. 2013 à 23:02
Bonsoir
En supposant que vous ayant un DB 30/60A qui est le standard ERDF actuel, il faut du 16² jusqu'à 27m et du 25² au delà.
Pensez bien à prendre en compte les remontée et les descente dans le calcul de la longueur.
A noter que pour moins de 30m et sauf impossibilité technique, vous devriez pouvoir avoir un raccordement de type 1 avec compteur et disjoncteur ERDF dans le logement.
@+
En supposant que vous ayant un DB 30/60A qui est le standard ERDF actuel, il faut du 16² jusqu'à 27m et du 25² au delà.
Pensez bien à prendre en compte les remontée et les descente dans le calcul de la longueur.
A noter que pour moins de 30m et sauf impossibilité technique, vous devriez pouvoir avoir un raccordement de type 1 avec compteur et disjoncteur ERDF dans le logement.
@+