Bonjour,
j'ai une chaudière marque saunier duval themaplus condens, ma signaler un defaut manque d'eau donc j'ai ouvert le robinet bleu pour remplier l'installation pour obtenir entre 0.8 et 1.2 bar j'ai pas fait attention est donc est j'ai dépasser le nombre 1.2 bar je suis a 2.4 bar comment je fait pour revenir a 1.2 ?? urgent merci

3 réponses

Messages postés
934
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
15 août 2021
431
Bonjour
Pour retirer un peu d'eau a partir d'un radiateur :
Le robinet du radiateur doit etre ouvert.
A l'apposé de ce robinet et dans la partie haute du radiateur , il doit se
trouver un petit volant (1,5 cm de diametre environ).
Munisez-vous d'un chiffon et d'un grand verre ou d'un bocal , dévissez
le petit volant et l'eau doit couler.
Retirer 1 ou 2 verres d'eau tout en suivant la pression du circuit sur le
manometre et ceci jusqu'à 1,2 bar.
bonsoir

trois solutions

soit ouvrir le robinet de vidange du circuit chauffage

soit purger au niveau radiateur

soit au niveau soupape chauffage mais petit risque de petite saletés

peuvent se coincer et la soupape risque de couler en permanence
merci beaucoup jean3328 .

heuresement reste des gens comme vous.