Chaudière marque saunier duval themaplus condens f25

ana - 4 déc. 2013 à 23:34
 ana - 6 déc. 2013 à 16:01
Bonjour,
j'ai une chaudière marque saunier duval themaplus condens, ma signaler un defaut manque d'eau donc j'ai ouvert le robinet bleu pour remplier l'installation pour obtenir entre 0.8 et 1.2 bar j'ai pas fait attention est donc est j'ai dépasser le nombre 1.2 bar je suis a 2.4 bar comment je fait pour revenir a 1.2 ?? urgent merci

3 réponses

jean3328
Messages postés
950
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
6 mai 2022
462
5 déc. 2013 à 16:56
Bonjour
Pour retirer un peu d'eau a partir d'un radiateur :
Le robinet du radiateur doit etre ouvert.
A l'apposé de ce robinet et dans la partie haute du radiateur , il doit se
trouver un petit volant (1,5 cm de diametre environ).
Munisez-vous d'un chiffon et d'un grand verre ou d'un bocal , dévissez
le petit volant et l'eau doit couler.
Retirer 1 ou 2 verres d'eau tout en suivant la pression du circuit sur le
manometre et ceci jusqu'à 1,2 bar.