Branchement gtl
homeromain72
Messages postés
12
Date d'inscription
lundi 6 janvier 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
15 mai 2014
-
29 janv. 2014 à 10:10
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 29 janv. 2014 à 23:02
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 29 janv. 2014 à 23:02
A voir également:
- Branchement gtl
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement boite de derivation - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Branchement interphone ✓ - Forum Electricité
3 réponses
KIDUGUEN
Messages postés
13508
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
4 862
29 janv. 2014 à 12:35
29 janv. 2014 à 12:35
Bonjour votre coffret basse tension peut etre mit a coté .Pour la prise de terre on met un cable dénudé de 25 mm² du piquet en mettant un peu de fil en tranchée et le 25 mm² jusqu'à la barette ensuite du 16mm² de la barette au tableau .Pour la liaison disjoncteur d'abonné au borniers ph et N mettez du 16 mm² si un jour vous faites une augmentation du puissance vous serez au point . Cdlt
homeromain72
Messages postés
12
Date d'inscription
lundi 6 janvier 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
15 mai 2014
29 janv. 2014 à 20:58
29 janv. 2014 à 20:58
D'accord si je met le coffret de communication à côté je dois remette une gtl exprès
Carminas
Messages postés
4221
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
1 898
Modifié par Carminas le 29/01/2014 à 23:04
Modifié par Carminas le 29/01/2014 à 23:04
Bonsoir
Il n'y a pas de hauteur mini/maxi pour le coffret de communication.
Vous pouvez le mettre au dessus ou au dessous si vous voulez
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
- 60/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²
Vous le conducteur principal de terre mettre du 16²
@+
Il n'y a pas de hauteur mini/maxi pour le coffret de communication.
Vous pouvez le mettre au dessus ou au dessous si vous voulez
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
- 60/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²
Vous le conducteur principal de terre mettre du 16²
@+