Bonjour,

vase expansion rouge...plein...
l'aiguille noir du manomètre est passée au dessus de la rouge ?!
le regonfler ? comment ?
une astuce serait la bienvenue...

1 réponse

Messages postés
37155
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
30 novembre 2021
11 107
bonjour

si votre vase est plein c'est surement qu'il est foutu.
avant de le changer, coupez votre chaudière.
fermez les vannes de chauffages allant a vos radiateurs, cela évitera de tout vidanger.
vidangez le ballon en le démontant.
remettre en place le vase
dévisser la valve sur le dessus du ballon et par le biais d'une pompe a vélo ou d'un compresseur, gonflez le ballon a 800 grammes puis revissez la valve.
remettez en eau votre circuit de chauffage, purgez le circuit si nécessaire et voir ce qui se passe.

si le problème revient, votre vase est hs et il faut le remplacez