Chauffe eau disjoncte

cedric 26 Messages postés 1 Date d'inscription samedi 22 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 22 mars 2014 - Modifié par cedric 26 le 22/03/2014 à 21:56
 cedric26 - 25 mars 2014 à 22:13
bonjour,
Mon chauffe eau de marque REGENT installé depuis 3 ans disjoncte environ 5 minutes après s' être mise en route alors qu' aucune modification électrique n'a été faite.
merci de votre aide

2 réponses

doudou1902 Messages postés 2 Date d'inscription samedi 22 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 22 mars 2014
22 mars 2014 à 22:13
bonjour
si votre chauffe eau disjoncte 3 possibilités
1 votre protection est en défaut disjoncteur différenciel
2 votre résistance est en court circuit {sur chauffe eau blindé}
3 une fuite de courant par la terre et c est le 300ma qui déclanche
bon courage
0
merci pour les renseignements, mais depuis 2 jours mon chauffe eau refonctionne correctement alors que je n'est rien fait. Par contre votre 3 ème possibilité m' intéresse car c'est bien le 30 ma qui saute. pouvez m'expliquer ce que vous voulez dire par une fuite de courant par la terre (je suis nul en électricité) et que dois je faire ?
merci d'avance
0
labricole47 Messages postés 19589 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 2 509
Modifié par labricole47 le 24/03/2014 à 06:24
bonjour
si c'est un steatite essayez de demonter la resistance, nettoyer, remonter

apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir