Bonjour,
Je viens d'installer un récupérateur d'eau de pluie.(1100l)
Mon pan de toit est d'environ 150m², et le diamètre de ma gouttière st de 100mm.
J'ai équipé le collecteur suivant : (voir photo) appelé " Speedy" de chez Garantia .

Hors je vois que ce collecteur est prévu pour dune surface de toit de 80m² maxi; je m'interroge pour savoir si cette limite est liée à la dimension du tuyau sortant vers la cuve, ou par le dispositif qui réduit le diamètre de la gouttière en faisant un étranglement qu passage du collecteur ? cela réduit le diamètre à environ 55 mm au passage de l'étranglement.
Est ce cet étranglement peu nuire à l'écoulement de l'eau ?
si oui, je vois un autre collecteur toujours de chez Garantia : le" Regendieb" prévu pour des surfaces de toit plus grande, mais je ne vois pas le diamètre de l'étranglement.

Pouvez vous me conseiller ?
merci beaucoup^de votre attention,

10 réponses

Messages postés
26937
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
15 janvier 2021
4 883
Bjr, je pense que la dimension du toit n est indiqué qu a titre d évaluation ou de comparaison entre différents modèles
Sachant qu il y a 2 composantes que vous ne pouvez pas maitriser :
- la pluviométrie par chez vous
- le remplissage de votre cuve en fonction de la consommation et du temps qu il fait ...
de toute facon quand la cuve est pleine .. elle est pleine donc sauf si ca fait sauter le couvercle .. le collecteur n a que peut d importance..??
mais peut etre me trompe-je ??
moi je prendrai un soin plus particulier au filtrage des déchets , herbes ou mousses que les merles non pas pu nettoyé ..
Messages postés
16
Date d'inscription
jeudi 22 juillet 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
2 août 2014

En effet, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue , mais mon soucis n'est pas celui là: mon soucis est de savoir si l'étranglement provoqué par l'installation du collecteur (55mm au passage) n'est pas préjudiciable à l'évacuation de l'eau dans ma gouttière, car c'est quand même le rôle principale d'une gouttière...
Messages postés
26937
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
15 janvier 2021
4 883
Ok je n avais pas vu ca sous cet angle mais vous devez avoir un mode d emploi ou les données et conseils du constructeur?? ce n est pas un pb de surface de toit mais de diamètre par rapport a ce fameux collecteur .. si ca encombre de trop vous pouvez tjs le modifier au détriment de l écoulement d eau dans votre récupérateur.. faut bien comprendre que vous placez un réducteur dans un tuyau défini donc fatalement ca encombre maintenant a savoir si ca va coller les jours de fortes intempéries seul l avenir pourra vous le dire ..??
Messages postés
16
Date d'inscription
jeudi 22 juillet 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
2 août 2014

c'est un peu ma crainte, mais avant d'installer un autre collecteur je voudrais être certain du diamètre "réduit", hors dans la doc fournie, je ne vois pas cette information sur le collecteur regendieb
eur
Messages postés
13280
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 janvier 2021
2 661
Bonsoir,
Les derniers orages étaient capables de faire déborder la gouttière :
Deux descentes pour un total de 115 m² celles-ci étant verticales sont largement dimensionnées car la vitesse de l'eau en est très supérieure.
Choisissez un positionnement le plus bas possible tout en restant opérationnel.
Cdlt,
Messages postés
16
Date d'inscription
jeudi 22 juillet 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
2 août 2014

oui, mais moi, c'est 150 m² pour un seul pan, et une seule descente avec une gouttière de 100mm.
la prise du collecteur à la verticale est à 5m depuis le toit,
Messages postés
13280
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 janvier 2021
2 661
Re,
Vous choisissez le deuxième pour plus de sécurité, comme je l'ai signalé, votre descente ne coulera pas "plein tube" puisque la vitesse de l'eau est importante .
5 mètres ? Faites l'expérience de faire couler de l'eau de 5 mètres vous allez voir quelle est très "divisée"
Cela sous-entend une eau sans débris de toutes sortes ( aiguilles de pins ou autres feuilles)
Messages postés
16
Date d'inscription
jeudi 22 juillet 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
2 août 2014

mais quelqu'un connait-il le diamètre résiduel au passage du collecteur pour le collecteur "regendieb" ? car je veux bien changer mais à condition d'être sûr d'avoir mieux ...
Messages postés
71997
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 janvier 2021
16 981
Bonjour

Sur la droite de ce document vous avez tous les renseignements techniques en PDF
http://www.graf.fr/recuperation-des-eaux-de-pluie/cuves-en-aerien/collecteurs-filtrants/collecteurs-filtrants-regendieb-regendieb-de-luxe/regendieb-de-luxe-gris.html
Messages postés
16
Date d'inscription
jeudi 22 juillet 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
2 août 2014

je suis embêtant mais pourquoi ne pas privilégier le modèle ci dessous puisque la surface maxi indiquée est de 200 m² alors que mon toit est de 150 m² ?
le trou central n'est pas le même ?
Messages postés
71997
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 janvier 2021
16 981
Bonjour

Qui peut le plus peut le moins.
Vous savez les dimensions sont à titre indicatif .
Il ne pleut jamais pareil. Dans le pire des cas l'eau passera par le dessus des dalles .
Cordialement