Vase d'expansion sanitaire
Résolu
chechelmi
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 25 août 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 août 2014
-
25 août 2014 à 17:31
chechelmi Messages postés 5 Date d'inscription lundi 25 août 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 août 2014 - 27 août 2014 à 14:17
chechelmi Messages postés 5 Date d'inscription lundi 25 août 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 août 2014 - 27 août 2014 à 14:17
A voir également:
- Sens de montage vase d'expansion sanitaire
- Vase expansion chaudiere - Guide
- Sens montage tuyau poêle à bois ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Va et vient ne fonctionne que dans un sens - Forum Electricité
- Pose d'un tuyau de poele a bois ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Vase d'expansion rempli d'eau - Forum Plomberie
8 réponses
montaco
Messages postés
544
Date d'inscription
jeudi 17 juillet 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
3 décembre 2020
270
25 août 2014 à 20:43
25 août 2014 à 20:43
Bonjour
Ça peut être une solution mais il serai souhaitable de savoir pourquoi vous avez 10 bars de pression ?
Combien avez vous de pression sur l'entrée eau froide (maxi conseillé 3,5 bars) et le vase sanitaire se votre chaudière est il défectueux ?
Logiquement si la pression eau froide est juste et que de plus vous possédez déjà un vase sanitaire ,normalement il est inutile d'en rajouter un autre
Peut être avez vous besoin d'un réducteur de pression en entrée !
Cordialement
Ça peut être une solution mais il serai souhaitable de savoir pourquoi vous avez 10 bars de pression ?
Combien avez vous de pression sur l'entrée eau froide (maxi conseillé 3,5 bars) et le vase sanitaire se votre chaudière est il défectueux ?
Logiquement si la pression eau froide est juste et que de plus vous possédez déjà un vase sanitaire ,normalement il est inutile d'en rajouter un autre
Peut être avez vous besoin d'un réducteur de pression en entrée !
Cordialement
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
25 août 2014 à 21:15
25 août 2014 à 21:15
bonsoir
comment pouvez vous mesurer 10 bars avec une soupape sanitaire a 7 bars?
attention ce type de ballon j'en ai vu passer par le toit , réducteur de pression obligatoire et soupape de sécurité en ordre marche (touchez pas au bouton rouge le soir, weekend et jour férié)
comment pouvez vous mesurer 10 bars avec une soupape sanitaire a 7 bars?
attention ce type de ballon j'en ai vu passer par le toit , réducteur de pression obligatoire et soupape de sécurité en ordre marche (touchez pas au bouton rouge le soir, weekend et jour férié)
Bjr, a 10bars vous n etes plus dans la production "eau chaude" particulier.. mais production "vapeur" professionnel .. vous venez d acquérir la future Ariane 6
vous avez un problème sérieux..
vous avez un problème sérieux..
chechelmi
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 25 août 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 août 2014
26 août 2014 à 10:45
26 août 2014 à 10:45
Merci pour les réponses...qui cependant ne résolvent pas mon problème.
chaudière Ferroli SKGE 23;quand le ballon chauffe,la pression monte à 9 bars;malgré le réducteur eau froide réglé sur 4 bars et le VE sanitaire,la pression eau chaude reste à 6bars et ne chute qu'après tirage,avant de remonter quand la chaudière chauffe à nouveau le ballon.Comment éviter cet excès de pression eau chaude?Un 2ème VE sanitaire ? Insérer un réducteur de pression sur la sortie eau chaude ?
chaudière Ferroli SKGE 23;quand le ballon chauffe,la pression monte à 9 bars;malgré le réducteur eau froide réglé sur 4 bars et le VE sanitaire,la pression eau chaude reste à 6bars et ne chute qu'après tirage,avant de remonter quand la chaudière chauffe à nouveau le ballon.Comment éviter cet excès de pression eau chaude?Un 2ème VE sanitaire ? Insérer un réducteur de pression sur la sortie eau chaude ?
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Daniel 26
Messages postés
17000
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
4 443
Modifié par Daniel 26 le 29/06/2015 à 09:14
Modifié par Daniel 26 le 29/06/2015 à 09:14
Bonjour,
Sur votre vase installée, pouvez-vous vérifier l'état de sa vessie et son gonflage ainsi que la justesse de votre manomètre ?
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
(Oscar Wilde)
Sur votre vase installée, pouvez-vous vérifier l'état de sa vessie et son gonflage ainsi que la justesse de votre manomètre ?
Cdlt,
(Oscar Wilde)
chechelmi
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 25 août 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 août 2014
26 août 2014 à 18:43
26 août 2014 à 18:43
Bonjour
Le VE sanitaire joue bien son rôle,ce que je constate en le mettant en et hors circuit.Par contre je ne peux pas vérifier la justesse du mano.
Le VE sanitaire joue bien son rôle,ce que je constate en le mettant en et hors circuit.Par contre je ne peux pas vérifier la justesse du mano.
Daniel 26
Messages postés
17000
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
4 443
27 août 2014 à 07:55
27 août 2014 à 07:55
Re,
Première vérif à faire : vérifiez si l'aiguille reste sur le zéro quand votre général est coupé est qu'un robinet d'eau chaude est ouvert.
A+,
Première vérif à faire : vérifiez si l'aiguille reste sur le zéro quand votre général est coupé est qu'un robinet d'eau chaude est ouvert.
A+,
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
26 août 2014 à 18:01
26 août 2014 à 18:01
bonjour
un mano de chaudière indique la pression chauffage pas celle de l'eau sanitaire
un mano de chaudière indique la pression chauffage pas celle de l'eau sanitaire
Daniel 26
Messages postés
17000
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
4 443
26 août 2014 à 18:17
26 août 2014 à 18:17
Je pensais qu'il s'agissait de l'eau sanitaire, mais c'est une déformation ,car chez moi je dispose des deux .
A+,
A+,
chechelmi
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 25 août 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 août 2014
Modifié par Daniel 26 le 26/08/2014 à 18:43
Modifié par Daniel 26 le 26/08/2014 à 18:43
Bonjour
D'accord avec vous;mais il s'agit d'un mano que j'ai monté sur le circuit eau chaude et non de celui de la chaudière.
D'accord avec vous;mais il s'agit d'un mano que j'ai monté sur le circuit eau chaude et non de celui de la chaudière.
Daniel 26
Messages postés
17000
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
4 443
26 août 2014 à 18:44
26 août 2014 à 18:44
Re,
Il risque d'être faux en vieillissant, montez-le sur les canalisations d'eau froide.
A+,
Il risque d'être faux en vieillissant, montez-le sur les canalisations d'eau froide.
A+,
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
26 août 2014 à 18:49
26 août 2014 à 18:49
re
mais a quoi peut servir un mano sur l'eau chaude sanitaire, a part indiquer 7 bars ?
mais a quoi peut servir un mano sur l'eau chaude sanitaire, a part indiquer 7 bars ?
stf_jpd87
Messages postés
96879
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
27 965
27 août 2014 à 07:10
27 août 2014 à 07:10
Bonjour
Je pense comme Daniel un problème de vase d'expansion plus de pression interne et une sécurité pression qui est bloquée .
Je pense comme Daniel un problème de vase d'expansion plus de pression interne et une sécurité pression qui est bloquée .
chechelmi
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 25 août 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 août 2014
27 août 2014 à 14:17
27 août 2014 à 14:17
Merci pour toutes vos réponses.
A+
A+