Bsr,

Je viens de raccorder mon spa et bien entendu les fusibles baissés dès que je mets le disjoncteur cela saute !!
J' ai installé une terre pour une future véranda , cela serait-il la cause.

Qui me m' aider? merci

Cable 5g6

2 réponses

blux Messages postés 24438 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 5 octobre 2022 184
13 nov. 2014 à 11:30
Salut,

c'est quel disjoncteur qui saute :

- le général de l'installation
- celui en tête de ligne
- le divisionnaire sur lequel est branché l'équipement
- ...

En fonction de la réponse, on pourra peut-être s'orienter vers l'une ou l'autre des possibilités : fuite à la terre ou surintensité
2
stf_jpd87 Messages postés 87430 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 octobre 2022 26 377
13 nov. 2014 à 08:07
Bonjour

Prise de terre non.
Il est possible que votre disjoncteur soit devenu trop faible. Il faut contrôler la consommation de votre appareil et le courant accepté par votre disjoncteur.
Voir aussi un mauvais branchement , ou une fuite électrique.
Cordialement
0