Radiateurs bruyants

jacquesradiateur Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 3 décembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 3 décembre 2014 - 3 déc. 2014 à 13:37
montaco Messages postés 544 Date d'inscription jeudi 17 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 3 décembre 2020 - 3 déc. 2014 à 19:24
Bonjour,

J'ai 3 radiateurs en alu, 2 de 2 mètres de haut et 1 normal. Mon problème est que, lorsque le circuit se met en route, les 2 radiateurs hauts font "glink-glink " et ce bruit dure environ 20 secondes. Dés que le circuit d'eau s'arrête, le bruit cesse. Sinon, les radiateurs chauffent bien. Le "glink-glink tic-tic" se met en route à chaque fois que la chaudière se remet en route.
Le petit radiateur n'est pas bruyant.
Un plombier a essayé de mettre un produit dans le circuit mais le problème est toujours présent.
Chaudière ELM Leblanc.

3 réponses

steph7244 Messages postés 53 Date d'inscription mercredi 3 décembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 15 décembre 2015 25
3 déc. 2014 à 14:23
Bonjour, pour ma part je pencherais pour un simple phénomène de dilatation. Accentué selon la configuration de l'installation, en outre pour votre cas : les radiateurs alu, léger et sensible aux variations de température.
0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 598
3 déc. 2014 à 18:12
bonjour Steph

voila pourquoi je pose pas de radiateur alu + a venir le probléme de dégazage

désolé de vous saper le moral Jacques

éventuellement le produit peut empêcher la formation d'air, c'est pas de l'argent gaspillé, pour le clic gling...bof

ceci n'est qu'un avis
0
montaco Messages postés 544 Date d'inscription jeudi 17 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 3 décembre 2020 270
3 déc. 2014 à 18:55
Bonsoir

Il existe pour ce genre de problème des petits purgeurs automatique a volant (filetage en 8/13) qui sont efficace ;par contre il sont sensible au vieillissement il faut les changer en général après 4 ou 5 ans

Coedialement
0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 598
3 déc. 2014 à 19:07
exacte montaco , j'aurai dis plutôt du 15/21, plus facile a mettre en oeuvre, mais ça n'enlève pas le bruit clic gling, seul une régulation peut atténuer ce phénomène= €€€
0
montaco Messages postés 544 Date d'inscription jeudi 17 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 3 décembre 2020 270
3 déc. 2014 à 19:24
OK Xplom sur ma région les habitudes ont été de longue date de monter des réductions 15/21 -8/13 pour avoir des purgeurs de petite taille et il est vrai et bien connu que les radiateurs alu sont générateur d'air qu'il faut purger très souvent sinon bruit

Maintenant je reste tout a fait d'accord sur la solution d'une régulation Nous avons répondu récemment sur ce même problème et nos avis sont bien semblable

Bonne soiree
0