2 radiateurs en fin de circuit ne chauffent pas . [Résolu]

simon3324 3 Messages postés mardi 30 décembre 2014Date d'inscription 8 janvier 2015 Dernière intervention - 30 déc. 2014 à 14:51 - Dernière réponse : simon3324 3 Messages postés mardi 30 décembre 2014Date d'inscription 8 janvier 2015 Dernière intervention
- 8 janv. 2015 à 20:33
Bonjour,

J'ai 2 radiateurs en fin de circuit qui ne fonctionnent pas . Quand je ferme le dernier radiateur juste avant eux ils chauffent . Ce ne serait donc pas un problème de boue à àl'intérieur . La pression de ma chaudiere murale Saunier Duval ( modèle de base ) est réglée à 1.2 . Quand je monte la pression à 1.4 ou 1.5 , ces 2 radiateurs chauffent . D'ou çà peux venir ? Est ce dangereux de monter en pression jusqu'à 1.5 ? Merci d'avance .
Afficher la suite 

6 réponses

Répondre au sujet
docchaudiere 2066 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 19 avril 2018 Dernière intervention - 8 janv. 2015 à 19:44
+1
Utile
bonjour, a 2.5 bar votre chaudiere va clignoter orange mais il n'y a pas de danger. Vos radiateurs se trouvent a quelle hauteur dans la maison ? 1 er, 2 eme ...
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?  
Commenter la réponse de docchaudiere
simon3324 3 Messages postés mardi 30 décembre 2014Date d'inscription 8 janvier 2015 Dernière intervention - 8 janv. 2015 à 20:33
+1
Utile
Ils sont au 1er étage et la chaudière au rez de chausse .
J'ai réglé les T des radiateurs ce week end en fermant à moitié tout les radiateurs avant ces 2 derniers ..... Qui chauffent ainsi beaucoup mieux .
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?  
Commenter la réponse de simon3324
montaco 326 Messages postés jeudi 17 juillet 2014Date d'inscription 3 avril 2018 Dernière intervention - 30 déc. 2014 à 15:14
0
Utile
Bonjour

Si vos radiateurs chauffe a 1,5 Bars c'est bien en fait c'est une pression normale pour votre chauffage Il a probablement besoin d'être purgé faites le sur tous les radiateurs en maintenant la pression a ce niveau et cela devrait bien fonctionner

Si la pression descend dans ce cas il faudra contrôler le vase d'expansion

Cordialement
Commenter la réponse de montaco
steph7244 53 Messages postés mercredi 3 décembre 2014Date d'inscription 15 décembre 2015 Dernière intervention - 7 janv. 2015 à 21:30
0
Utile
ou tout simplement un problème avec le vase d'expansion!!
Commenter la réponse de steph7244
simon3324 3 Messages postés mardi 30 décembre 2014Date d'inscription 8 janvier 2015 Dernière intervention - 30 déc. 2014 à 16:48
-1
Utile
Bonjour, non la pression ne descends pas mais c'est le Mr qui fait l'entretien de la chaudière qui m'avait dit de la mettre à 1.2 .
Purger, c'est pour faire parir l'air ? Si il y a e l'eau immédiatement , il ne faut pas enlever de l'eau ? . Il faut que je le fasse à tout les radiateurs de la maison ? Une simple goutte suffit ? Et je remets ensuite la chaudière à 1.5 ? Quand elle chauffe la pression monte à 1.6 ou 1.7 , c'est pas grave ? Merci .
Commenter la réponse de simon3324
xplom 25243 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 19 avril 2018 Dernière intervention - 8 janv. 2015 à 01:07
-1
Utile
bonjour

3 bars c'est le maxi, après la soupape crache, c'est tout, ça va pas exploser :o)
Commenter la réponse de xplom