Bonjour,

J'ai 2 radiateurs en fin de circuit qui ne fonctionnent pas . Quand je ferme le dernier radiateur juste avant eux ils chauffent . Ce ne serait donc pas un problème de boue à àl'intérieur . La pression de ma chaudiere murale Saunier Duval ( modèle de base ) est réglée à 1.2 . Quand je monte la pression à 1.4 ou 1.5 , ces 2 radiateurs chauffent . D'ou çà peux venir ? Est ce dangereux de monter en pression jusqu'à 1.5 ? Merci d'avance .

6 réponses

Messages postés
2599
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
23 novembre 2021
836
bonjour, a 2.5 bar votre chaudiere va clignoter orange mais il n'y a pas de danger. Vos radiateurs se trouvent a quelle hauteur dans la maison ? 1 er, 2 eme ...
Messages postés
3
Date d'inscription
mardi 30 décembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
8 janvier 2015
1
Ils sont au 1er étage et la chaudière au rez de chausse .
J'ai réglé les T des radiateurs ce week end en fermant à moitié tout les radiateurs avant ces 2 derniers ..... Qui chauffent ainsi beaucoup mieux .
Messages postés
544
Date d'inscription
jeudi 17 juillet 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
3 décembre 2020
212
Bonjour

Si vos radiateurs chauffe a 1,5 Bars c'est bien en fait c'est une pression normale pour votre chauffage Il a probablement besoin d'être purgé faites le sur tous les radiateurs en maintenant la pression a ce niveau et cela devrait bien fonctionner

Si la pression descend dans ce cas il faudra contrôler le vase d'expansion

Cordialement
Messages postés
53
Date d'inscription
mercredi 3 décembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
15 décembre 2015
20
ou tout simplement un problème avec le vase d'expansion!!
Messages postés
32248
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 novembre 2021
2 402
bonjour

3 bars c'est le maxi, après la soupape crache, c'est tout, ça va pas exploser :o)
Messages postés
3
Date d'inscription
mardi 30 décembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
8 janvier 2015
1
Bonjour, non la pression ne descends pas mais c'est le Mr qui fait l'entretien de la chaudière qui m'avait dit de la mettre à 1.2 .
Purger, c'est pour faire parir l'air ? Si il y a e l'eau immédiatement , il ne faut pas enlever de l'eau ? . Il faut que je le fasse à tout les radiateurs de la maison ? Une simple goutte suffit ? Et je remets ensuite la chaudière à 1.5 ? Quand elle chauffe la pression monte à 1.6 ou 1.7 , c'est pas grave ? Merci .