Pompe à chaleur fait disjoncter mon différentiel

Signaler
-
 Kam84 -
Bonjour,
Comme le titre l'indique ma pac fait disjoncter mon différentiel 40 A type AC pouvez vous l'éclaircir sur mon problème sachant sur ce circuit on a le cumulus le lave linge et ma pompe de 10kw atlantic, j'ai des notions en Elec e qui est sur c'est c'est de ma pac que vient le problème or ce probleme n'apparaît que de temps en temps de nuit de jours lors de froid ... Peut importe le climat ou l'instant
Merci de votre aide j'ai des enfants de bas âge et questions budget je suis ricrac
Cordialement

2 réponses

Messages postés
13900
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2021
3 153
Bonjour,
Si vous avez des notions , avez vous procédé à l'élimination des appareils susceptibles de provoquer ce défaut ?
En priorité ceux où de l'humidité ou de l'eau peut entrer au contact des parties électrique .
Cdlt,
Bonjour Daniel

Tout d'abord merci de l'attention que vous portez à mon problème
Effectivement hier apres avoir donner un coup de soufflette sur ma carte électronique de ma pac , j'ai pu constater que deux fil qui alimenter mon compresseur était dénuder près du tuyau d'un échangeur et lorsque ce tuyau avait de la condensation cela je faisait disjoncter mon diffèrentiel je pense
Pour le moment c'est reparti pour combien de temps? Est ce que le problème est résolu ?