Probleme pression eau chaude sur chaudiere elm leblanc acleis

jpgarnier Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 29 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2015 - 29 janv. 2015 à 14:18
 jeje - 2 févr. 2015 à 20:03
bonjour
j'ai une chaudiere murale acleis ngvm 21 installée depuis 2005.
Depuis quelques semaines la presssion circuit eau chaude chute a zero au bout de quelques heures; cette pression remonte a 1 Bar lorsque la chaudiere est en marche. Ce phenomene s'est deja produit en 2007 due a une fuite sur les canalisations entre radiateurs;
Question: est ce normal que cette pression tombe a zero? quelle varie autant entre chaud et froid?
Dois je faire appel a mon plombier qui a l'air un peu depourvu
dois je regler la pression à 1 bar lorsque le chauffage n'est pas en route ?
Merci pour votre aide
A voir également:

1 réponse

stf_frmu Messages postés 43657 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 11 932
29 janv. 2015 à 14:23
votre pression devrait être entre 1 et 1.5 bar.
si vous avez zéro, soit une fuite sur un tuyau, radiateurs, ou purgeurs automatique, donc a vérifier.

quand le problème de chute de pression sera résolu, voir a combien elle monte en chauffe. si l'écart est trop grand, la vase d'expansion est surement HS et donc a changer
4
jpgarnier Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 29 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2015
29 janv. 2015 à 15:06
merci pour la reponse.
est ce que cette fuite doit etre reparee asap ou attendre quelques jours? Dois je pousser un peu mon plombier pour resoudre cette fuite rapidement (in a 4/5 jours)?
0
stf_frmu Messages postés 43657 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 11 932 > jpgarnier Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 29 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2015
29 janv. 2015 à 16:55
de toute façon avec 0 bar votre chaudière va vite se mettre en défaut.
plus vous attendrez, plus le problème persistera, plus vous aurez des problèmes de chauffage et plus la fuite s'entendra
0
jpgarnier Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 29 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2015
29 janv. 2015 à 17:00
merci pour vos conseils
0
Il faut controler les soupapes de sécurité aussi. Et aussi avec un petit tournevis appuyer sur la valve du vase, si de l eau en sors changer le vase si cest de l air il faut le regonfler a 1bar pour une pression d eau a 1.5.
0