Groupe electrogene racing rac2800r.1

jiji - 22 févr. 2015 à 18:58
 ghaziabd49 - 26 mars 2015 à 22:11
Bonjour,
avec votre permission j aimerai vous poser une question .J ai un groupe qui a tourné a peine 10 h il y a eu un arret de 1 an et demi et la il se remet bien en route mais aucune tension j ai verifie les 2 disjonteurs bon quel est la cause dans l attente je vous en remercie adresse mail ***@*** bonsoir

2 réponses

labricole47 Messages postés 20682 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 26 novembre 2024 2 633
Modifié par labricole47 le 22/02/2015 à 20:40
bonjour
vérifiez valeur du condensateur svp s'il y en a un

apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
1
ghaziabd49 Messages postés 1 Date d'inscription mardi 14 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2015
25 mars 2015 à 20:38
bonjour mr.pour votre groupe electrogene . vous n'avez pas donner les caracteristiques...mais peu importe
un arret d'un an peu entrainer la desaimentation de l'exitation de votre engin, vous devriez avoir recourt a une battrie d'accumulateur d'automobile de 12 ou 24vlts continu, et vous exitez votre alternateur ,yout en cherchant le plus et le moins de l'exitatrice,
si s'a marche pas controler , controlez le pont diode de l'exitatrice...
bien a vous et faites attention...
0
labricole47 Messages postés 20682 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 26 novembre 2024 2 633
Modifié par labricole47 le 25/03/2015 à 20:45
bonjour
votre méthode est très bien et pas dangereuse
il y a aussi la méthode charger un condo sur 220 volts et ;moteur tournant brancher le condo sur la prise 220 du groupe (danger mais efficace )
0
c'est bon , il suffit d'exiter soit le rotor ou le stator...mais avec une source de courant continue c'est mieux, si s'atient pas, controler les enroulement du bobinage.et au8ssi la plaque exitatrice...
0