Chaudiere DD à condensation GDV

sloeb59440 - 6 avril 2015 à 10:15
 sloeb59440 - 8 avril 2015 à 06:55
Bonjour,

Voilà mon soucis,
Apres le cycle de production d'eau chaude de la chaudière, elle ne se remets pas en mode chauffage.
Dès fois cela peu durée plusieurs heure...
A savoir pression de circuit ok et pas de message ou code erreur.
Le chauffagiste vient la reboote et c'est reparti et qque jours plus tard ça recommence.

Type de chaudiere :
DeDietrich MC 25 BIC

Si qqun peux m'aider !!!!
Merci
A voir également:

1 réponse

docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 923
6 avril 2015 à 17:09
bonjour, votre échangeur est entartré, votre chaudière est toujours en demande eau chaude car le ballon met beaucoup de temps a ce recharger.
0
Bonjour Doc,

J'ai du mal à croire à l'entartrage, le temps de production d'eau chaude est pour moi correct mais bon... Pour preuve encore ce matin, levé 6h00 du chauffage cool !!!
Après la douche et la production d'eau chaude terminer !!! elle cherche à ce remettre en route et pas moyen...
0