Fonctionnement chauffage et pression

peppa - 11 nov. 2015 à 07:09
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 13 nov. 2015 à 19:51
Bonjour,
J'aurais une question concernant la pression durant le fonctionnement et arret de la chaudiere.
Je mexplique.
Pression a froid avant demarrage 1,6b
Demarrage de la pompe de circulation pression 1,8b
Au fur et a mesure de la chauffe (chauffage au sol sur 2 etages) pression plutot au alentour de 1,7/1,75b
Arret de la chauffe pression 1,5/1,55
Apres quelques heures darret, le circuit se refroissant la pression remonte légèrement pour revenir difficilement au 1,6b initial voir parfois un peu moins...
Est ce que cela est normal, je pensais que cela serait plutot l'inverse avec augmentation du volume durant la chauffe.
Est ce du a la dilatation des tube pe ?

Je précise que la souoaoe ne laisse rien échappé et aucun suintement détecté.

Merci pour vos retours
A voir également:

8 réponses

stf_frmu Messages postés 43679 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 11 934
13 nov. 2015 à 11:30
je n'ai jamais parlé que vous nous embêtiez, mais a prendre plusieurs pseudos, on peut croire que vous essayer de vous faufiler afin que l'on ne remarque pas vos différents pseudos et questions, ce qui de notre coté nous fait douter et nous interroge

on vous sent donc très obsédé, ce sont vos termes, par une petite variations de pression.

non ce n'est pas a nous de choisir votre pseudo, vous prenez celui que vous voulez et le gardez, c'est plus cohérent pour tout le monde, pour le suivi des questions et réponses et ça a un coté plus "honnête".

et pourquoi ne pourrions pas continuer a échanger ?
a partir du moment ou vous vos questions ne deviennent, pas invasives et répétitives, que l'on a pas l'impression de se répéter, les conversations pourront continuer sans souci.
il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas le seul a avoir des demandes, qu nous avons tous un travail et une vie de famille, que nous sommes ici sur notre temps personnel et bénévolement.
donc nous essayons aussi de ne pas trop perdre de temps
et on a de la demande, pour info, je dois dépasser le 21000 réponses déjà données rien que pour de l'aide aux internautes

sur le lien que j'ai donné sur un message précédent, tout les pseudos de la colonne de droite "réponses" sont de vous.
sur la colonne "questions" a coté, toutes sont de vous sauf 2 (en bleu)

et vu que vous venez souvent demandez des renseignements, pourquoi ne vous êtes vous pas encore inscrit ? ça prend 2 minutes et c'est gratuit !
1
je fais faire cela, et je vais essayé de moins me répéter pour les questions à venir. Idem pour le pseudo je vais garder celui-ci.
Ne m'en voulez pas trop si je viens à me répéter dans mes questions...
Classons ce poste en résolu ou voir supprimer et
si jamais j'ai tout de même encore une question ou inquiétude concernant pression (variation, perte ou autre ) je me permettrais de poster un sujet..
merci à tous pour votre compréhension
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 582 > peppa
13 nov. 2015 à 12:19
bonjour peppa
je rappelle qu'une question et une seule sur le même sujet aura plus de réponse c'est l'inverse de la pêche moins on tend de ligne plus on a de chance d'avoir une touche
le but du forum c'est de l'entraide, et parfois il faut se mettre a plusieurs pour aider
n'oublions pas que ça se passe derrière un écran et qu'on a pas tous la même logique et la même interprétation de la question
homme/femme-jeune/actif/ retraité n'auront pas la même réponse mais conduiront à une solution à la fin


bonne suite
0
stf_frmu Messages postés 43679 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 11 934
13 nov. 2015 à 12:08
je mets donc a votre demande ce post en résolu.
je ne le supprime pas car il peut aussi aider d'autres internautes ou en cas de répétition, vous dire de le consulter LOL.
par contre même si le post est mis en résolu, et que vous avez besoin d'un renseignement concernant ce sujet, au lieu de créer un nouveau post sur un problème de pression, vous continuer a la suite de celui la.

quand on créer un post c'est pour un sujet X, toute question se rapportant a ce sujet X est a poser a la suite.
par contre pour une nouvelle interrogation n'ayant rien a voir avec les post déjà créés, là on en créer un nouveau
0
Daniel 26 Messages postés 16681 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 4 350
11 nov. 2015 à 18:36
Bonsoir,
Quelle est la marque de votre chaudière ?
Cdlt,
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 582
11 nov. 2015 à 19:01
bonne question ! Daniel
0
Daniel 26 Messages postés 16681 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 4 350 > xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024
Modifié par Daniel 26 le 11/11/2015 à 19:41
Eh oui, cela permet d'en savoir un peu plus ... pour orienter les réponses.
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 582 > Daniel 26 Messages postés 16681 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024
11 nov. 2015 à 21:11
même pensée
0
peppa > xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024
12 nov. 2015 à 06:02
Bonjour,


Il s'agit d'une chaudière ELM Leblanc egalis

Merci
0
Profil bloqué
11 nov. 2015 à 23:39
Bjr, entre 1.8 et 1.5 bar sur un chauffage central il n y a rien d alarmant en fonction de la prise de mesure et de la circulation de l eau .. c est quoi votre problème s il y en a un ??
0
Bonjour,

Il s'agit d'une chaudière ELM Leblanc egalis

Merci
0
Daniel 26 Messages postés 16681 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 4 350
12 nov. 2015 à 07:37
Bonjour,
Ne soyez pas inquiet pour une si faible variation de pression pour un chauffage au sol, d'autant que de très nombreuses réponses répondent à votre question, pour cela, vous cliquez les liens au dessous de votre question.
Un exemple parmi d'autres:
https://bricolage.linternaute.com/forum/oldest/120865670-chauffage-au-sol
Cdlt,
0
Bonjour Daniel,

Cela indiquerait-il un problème de vase d'expansion?
Ce qui m'échappe : je pensais que cela serait plutôt le phénomène inverse avec augmentation du volume durant la chauffe....et une fois à l'arrêt pression plus haute pour revenir par après à la pression initial à froid...

Merci
0
Daniel 26 Messages postés 16681 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 4 350
12 nov. 2015 à 09:10
Re,
Un vase d'expansion , si on suppose qu'il est en bon état (gonflé) maintient une pression constante ou presque . Le mot "presque" vous concerne donc.
Cdlt,
0
Re,
Merci pour votre retour cependant la pression après chauffe ne devrait-elle pas être supérieur avec augmentation du volume durant la chauffe et non l'inverse...désolé d'abordé ce point mais cela me semble non logique ou normale
Désolé de vous questionner sur ce point
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Re, en y réfléchissant un peu vous avez certainement un problème d'expansion la pression ne devrait pas etre inférieure a 1.749bar durant la chauffe le mieux est de faire intervenir un professionnel qui lui étant sur place pourra vous faire un devis après avoir identifier les pièces a remplacer ??

"Si on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ça n'est pas forcément le pot qui est vide" (Confucius)
0
Bonjour,
je ne comprends pas bien votre remarque, je sais que ce n'est pas évident derrière un écran...

Ce qui me parait étrange est qu'avec une pression à froid au départ de 1.6b , je me retrouve après quelques heure de chauffe chauffage arrêté circuit tiède avec une pression inférieur que 1,6b , je pensais justement qu'en chauffant , le vase d'expansion limitait la monté en pression.
Et une fois les circuits chaud mais chauffage arrêté la pression serait supérieur que celle à froid pour ensuite redescendre à froid à la pression initial.
Désolé si mes explications ne sont pas aisés à suivre

Pourquoi indiqué vous que le pression pendant que la chaudière tourne ne doit pas être inférieur à 1.749b

Merci
0
Avec un problème d'expansion, si le vase ne fonctionnerait pas, la pression ne devrait -elle pas monter ...pour atteindre l'ouverture de la soupape...
0
Daniel 26 Messages postés 16681 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 4 350 > peppa
Modifié le 28 nov. 2018 à 14:06
Je suppose que vous plaisantez avec votre mano qui est capable de montrer une troisième décimale , cela me fais penser à certains multimètres dont l'unité est souvent fausse malgré trois chiffres fantaisistes qui se suivent après une virgule faux eux aussi.

https://img-19.ccm2.net/Ey7bGEWEY3dmI1gquAtoZ2UEiSY=/28a010cbd99f474dad510e0addb74cf6/ccm-ugc/wg5q1S1OIGfjyYISJFXqXA6uUCi-img-3708.png
0
Bonjour,

Ce n'est pas moi qui est indiqué cette valeur mais icare95
0
Ce n'est pas moi qui est indiqué la valeur mais icare95...
Le manomètre installé sur la chaudière est un manomètre à aiguille
0
stf_frmu Messages postés 43679 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 11 934
12 nov. 2015 à 17:34
bonsoir

pourquoi chercher la petite bête la ou il n'y en a pas.
votre pression oscille légèrement en hausse et baisse suivant la température et le fonctionnement de l'accélérateur.

tout ça est normal et on le sait tous.
donc rien ne sert d'essayer a peaufiner votre installation.
c'est normal et je dirai même plus c'est tout a f ait normal.

je pense que le tour de la question est fait et que vous risquez de manquer de réponses des internautes maintenant
0
jean3328 Messages postés 959 Date d'inscription jeudi 28 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 16 octobre 2023 483
12 nov. 2015 à 17:51
Bonjour a tous les intervenants ,
Ce phénomène de petite variation de pression (sur un chauffage par le sol) ne serait-il pas dû a une restitution et a un retour des calories accumulées pendant la période de chauffe dans la masse de la dalle béton vers le circuit
d'eau et ceci dés que vous coupez le chauffage et la circulation de l'eau dans
les nombreux métres de petits tuyaux PER.
0
Une reponse au mess de jean pourrait etre intéressante
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 582 > peppa
Modifié par xplom le 12/11/2015 à 20:37
pour dire quoi que y'a rien d'étrange sauf que votre voisin passe pas sa vie les yeux sur le mano ?
pfff
prochain pseudo Jo la fuite
0
stf_frmu Messages postés 43679 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 11 934 > peppa
Modifié par stf_frmu le 12/11/2015 à 20:53
a défaut qu'on puisse vous apporter une réponse, posez lui vos questions lol
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 582
12 nov. 2015 à 20:48
bah si jean a du temps a perdre qu'il hésite pas, c'est un bon compagnon, verra bien le temps qu'il dure....
0
jean3328 Messages postés 959 Date d'inscription jeudi 28 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 16 octobre 2023 483 > xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024
12 nov. 2015 à 21:36
Bonsoir xplom,
Ma réponse " suggestion " a été faite a 17H 51 , c'est a dire juste avant les
réponses infos de stf_frmu de 19h52 et19h54 ( que je remercie ).
Et bien , il nous a bien eu !!!!!! une fois de plus.
0
Daniel 26 Messages postés 16681 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 4 350
13 nov. 2015 à 12:25
Bonjour,
Une chose à faire aussi, c'est de s'inscrire puis de se connecter cela permet de voir des réponses mis en commentaires ainsi que des images quelque-fois .
0
re,
inscription faite... en cours de validation
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 582 > peppa
13 nov. 2015 à 13:07
donc vous avez le weekend pour voir tout ce que vous avez manqué en réponse commentaire et image
y'a du boulot ! j'espère que vous avez conservé en tête la liste des pseudos ;o)
c'est quoi le nouveau?
en tout cas bienvenue sur le forum
0
peppa > xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024
13 nov. 2015 à 13:34
.xilef.

Je vais revoir un peu tout et me permettrais si besoin de vous redemander certaines choses si oubli de ma part...
0
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 916 > peppa
13 nov. 2015 à 19:51
bonsoir, si vous avez du chauffage, de l'eau chaude et pas de fuite ni bruit anormal : vous n'avez aucun problème sur votre installation ni à la chaudière. Que demander de plus ?
0