Raccordement d'un cabanon
zef17
Messages postés
3
Date d'inscription
lundi 11 janvier 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
13 janvier 2016
-
11 janv. 2016 à 13:20
Charlie31000 Messages postés 10 Date d'inscription mercredi 13 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 15 janvier 2016 - 15 janv. 2016 à 22:11
Charlie31000 Messages postés 10 Date d'inscription mercredi 13 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 15 janvier 2016 - 15 janv. 2016 à 22:11
A voir également:
- Schéma électrique cabanon
- Schema electrique va et vient - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Schéma branchement cuisinière électrique - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
10 réponses
Carminas
Messages postés
4198
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 octobre 2024
1 889
12 janv. 2016 à 19:53
12 janv. 2016 à 19:53
Bonsoir
En synhtèse
- Si on met un disj 20A (4600W) sur le tableau principal et un câble en 3G6², la chute de tension maxi sera de 2,3% sur 35m
- Si on met un disj 25A (5700W) sur le tableau principal et un câble en 3G6², la chute de tension maxi sera de 2,9% sur 35m
Si on se base sur vos besoins en puissance exprimé (environ 2500W), cela ne pose pas de problème.
Vous avez même de la marge.
A noter qu'un ID 40A ne vous coutera pas plus cher qu'un 25A et sera plus facile à trouver.
En synhtèse
- Si on met un disj 20A (4600W) sur le tableau principal et un câble en 3G6², la chute de tension maxi sera de 2,3% sur 35m
- Si on met un disj 25A (5700W) sur le tableau principal et un câble en 3G6², la chute de tension maxi sera de 2,9% sur 35m
Si on se base sur vos besoins en puissance exprimé (environ 2500W), cela ne pose pas de problème.
Vous avez même de la marge.
A noter qu'un ID 40A ne vous coutera pas plus cher qu'un 25A et sera plus facile à trouver.
stf_frmu
Messages postés
44588
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 octobre 2024
12 029
11 janv. 2016 à 13:26
11 janv. 2016 à 13:26
bjr
pour vos disjoncteurs, un 10 ou 16 suffira largement pour le convecteur
un 16 suffira pour les prises
et un 10 suffira pour l'eclairage
pour vos disjoncteurs, un 10 ou 16 suffira largement pour le convecteur
un 16 suffira pour les prises
et un 10 suffira pour l'eclairage
blux
Messages postés
26369
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 octobre 2024
294
Modifié par blux le 12/01/2016 à 08:48
Modifié par blux le 12/01/2016 à 08:48
Salut,
du 6² aura une perte très importante (3,7 % sur 32 A). Il faut passer par du 16² si tu veux moins de 2% de pertes.
La terre peut être repiquée sur l'installation principale.
A+ blux
du 6² aura une perte très importante (3,7 % sur 32 A). Il faut passer par du 16² si tu veux moins de 2% de pertes.
La terre peut être repiquée sur l'installation principale.
A+ blux
"Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
Bjr, je pense que la première chose a faire est de bien définr l utilisation qui va en etre faitede ce cabanon .. de toute facon il n y aura que 32A de dispo en tout et pour tout .. alors les normes c est bien mais amener du 16mm² avec la terre coute peut etre plus cher (et pas forcément utile) que du 6mm² avec une terre sur place ??
maintenant si ce "cabanon" est un atelier pour "travailler" c est une autre histoire ??
maintenant si ce "cabanon" est un atelier pour "travailler" c est une autre histoire ??
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
KIDUGUEN
Messages postés
13424
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 octobre 2024
4 834
12 janv. 2016 à 11:25
12 janv. 2016 à 11:25
Bonjour et pour confirmer ce que dit blux si on utilise 16A soit un peu plus de 3200W avec un cable de 16 mm² on a une chute de 1,61 volt en 10 mm² on a 2,58 volts de chute .Il faut bien calculer les puissance utilisées pour définir le cable .Cdlt
zef17
Messages postés
3
Date d'inscription
lundi 11 janvier 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
13 janvier 2016
12 janv. 2016 à 15:28
12 janv. 2016 à 15:28
Merci pour ces réponses, j'en comprends que l'on me préconsie de monter la section du cable.
Cependant, je vais mieux préciser l'utilisation : c'est vraiment une petite annexe, uniquement pour être tranquille pour bricoler (du portatif genre perceuse 850w), brancher le taille haies, un peu d'éclairage et en prévision une prise convecteur (1500w max)
Distance totale entre les 2 tableaux : environ 35m
L'utilisation d'un cable 3x6mm² me tente car c'est quand même beaucoup moins cher qu'un 3x10mm², plus facile à faire passer au tableau principal et et les puissances que j'envisage me semblent faibles. De plus recréer une terre sur place est assez compliqué (c'est du 100% sable, et l'électricien avait déjà passé pas mal de temps pour avoir une terre correction au tableau principal)
Pour du 6mm², avec une diminution des ampérages de protection, cela pourrait-il aller avec ce schéma ?
- Disjoncteur 25A sur tableau principal
- Cable 3x6mm² P+N+T
- Tableau secondaire avec
- un ID 25A30ma
- un Dij 10A convecteur
- un Dij 16A prises
- un Dij 10A éclairage
On parle d'une chute de tension max de 3%, mais quel est le risque pour ce type d'utilisation (perceuse, éclairage) ?
Cependant, je vais mieux préciser l'utilisation : c'est vraiment une petite annexe, uniquement pour être tranquille pour bricoler (du portatif genre perceuse 850w), brancher le taille haies, un peu d'éclairage et en prévision une prise convecteur (1500w max)
Distance totale entre les 2 tableaux : environ 35m
L'utilisation d'un cable 3x6mm² me tente car c'est quand même beaucoup moins cher qu'un 3x10mm², plus facile à faire passer au tableau principal et et les puissances que j'envisage me semblent faibles. De plus recréer une terre sur place est assez compliqué (c'est du 100% sable, et l'électricien avait déjà passé pas mal de temps pour avoir une terre correction au tableau principal)
Pour du 6mm², avec une diminution des ampérages de protection, cela pourrait-il aller avec ce schéma ?
- Disjoncteur 25A sur tableau principal
- Cable 3x6mm² P+N+T
- Tableau secondaire avec
- un ID 25A30ma
- un Dij 10A convecteur
- un Dij 16A prises
- un Dij 10A éclairage
On parle d'une chute de tension max de 3%, mais quel est le risque pour ce type d'utilisation (perceuse, éclairage) ?
KIDUGUEN
Messages postés
13424
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 octobre 2024
4 834
12 janv. 2016 à 18:43
12 janv. 2016 à 18:43
si vous mettez du 6 il faut protéger la ligne par un 16A et vous aurez pas loin de 5 volts de chute de tension si vous avez 220 ou 230 mais c'est le chauffage le plus gourmand .En 10mm² vous aurez 2,58 volts de chute pour 16 A .
Carminas
Messages postés
4198
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 octobre 2024
1 889
12 janv. 2016 à 19:48
12 janv. 2016 à 19:48
Tant qu'on parle chauffage, la résistance elle s'en fout un peut d'avoir une tension faible.
C'est plus sensible pour l'éclairage ou les appareils électroniques.
Mais tant qu'ERDF délivre au moins 220V pas vraiment de problème.
C'est plus délicat lorsque la tension d'ERDF avoisine les 200V
@+
C'est plus sensible pour l'éclairage ou les appareils électroniques.
Mais tant qu'ERDF délivre au moins 220V pas vraiment de problème.
C'est plus délicat lorsque la tension d'ERDF avoisine les 200V
@+
KIDUGUEN
Messages postés
13424
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 octobre 2024
4 834
13 janv. 2016 à 15:41
13 janv. 2016 à 15:41
Bonjour je parlais du chauffage pas dans le cas d'une baisse de tension mais parceque c'est le post le plus gourmand .Si vous mettez du 6 mm² et que vous protégez en 10A vous avez 2,68 volts de chute de tension en 16A on passe à 4,29 volts il faut suivre car c'est surtout la longueur du cable qui pose problème .
zef17
Messages postés
3
Date d'inscription
lundi 11 janvier 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
13 janvier 2016
13 janv. 2016 à 16:03
13 janv. 2016 à 16:03
Merci à tous pour ces échanges
Je crois comprendre que la norme m'autorise une perte de tension de 3% : donc j'ai le droit d'aller jusquà une perte de 6,6 volts ?
Je dois dire que je ne comprends plus trop comment on peut trouver des rallonges de chantier en 3x1,5mm² de 50m de long, et données pour 3600 w. En plus bien sûr, c'est cela que j'utilise quand je bricole aujourd'hui dans le cabanon
Je crois comprendre que la norme m'autorise une perte de tension de 3% : donc j'ai le droit d'aller jusquà une perte de 6,6 volts ?
Je dois dire que je ne comprends plus trop comment on peut trouver des rallonges de chantier en 3x1,5mm² de 50m de long, et données pour 3600 w. En plus bien sûr, c'est cela que j'utilise quand je bricole aujourd'hui dans le cabanon
KIDUGUEN
Messages postés
13424
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 octobre 2024
4 834
13 janv. 2016 à 16:13
13 janv. 2016 à 16:13
Passez votre 3x6 mm² vous serez plus tranquille qu'avec un r'allonge .Bon bricolage
blux
Messages postés
26369
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 octobre 2024
294
Modifié par blux le 13/01/2016 à 16:45
Modifié par blux le 13/01/2016 à 16:45
Je dois dire que je ne comprends plus trop comment on peut trouver des rallonges de chantier en 3x1,5mm² de 50m de long, et données pour 3600 w
Elles sont données pour 3600 W à condition qu'elles soient déroulées entièrement sinon elles chauffent trop mais ce ne sont pas adaptées à un usage intensif.
Rares (et très chères) sont les rallonges avec du 2,5².
Elles sont données pour 3600 W à condition qu'elles soient déroulées entièrement sinon elles chauffent trop mais ce ne sont pas adaptées à un usage intensif.
Rares (et très chères) sont les rallonges avec du 2,5².
Charlie31000
Messages postés
10
Date d'inscription
mercredi 13 janvier 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
15 janvier 2016
15 janv. 2016 à 22:11
15 janv. 2016 à 22:11
Bonsoir,
juste un petit rappel pour la prise de terre; elle doit être raccordée à ton installation d'origine (qui a fait l'objet d'une réception de type Consuel) et interconnectée avec les autres fils de mise à la terre.
Il est inopportun voire dangereux de créer une mise à la terre indépendante dans l'extension, d'autant plus qu'il faudra en vérifier les performances.
cdlt
juste un petit rappel pour la prise de terre; elle doit être raccordée à ton installation d'origine (qui a fait l'objet d'une réception de type Consuel) et interconnectée avec les autres fils de mise à la terre.
Il est inopportun voire dangereux de créer une mise à la terre indépendante dans l'extension, d'autant plus qu'il faudra en vérifier les performances.
cdlt
pour ma part j ai un garage alimenté avec du 3x2.5mm² en aérien (pas enterré) a 25m et il m arrive de souder a l arc sans perte .. mais c est du ponctuel et que de l outillage pour bricoler .. les rallonges idem c est fait pour bricoler pas pour rester a poste fixe et ca sert surtout aussi aux caravanes pour alimenter un frigo et la lumière .. => consommation réduite