Changement de tableau électrique
asen92
Messages postés
91
Date d'inscription
dimanche 11 novembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
21 mai 2021
-
6 juin 2016 à 12:26
Carminas Messages postés 4228 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 27 novembre 2024 - 7 juin 2016 à 20:20
Carminas Messages postés 4228 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 27 novembre 2024 - 7 juin 2016 à 20:20
A voir également:
- Changement de tableau électrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Tableau electrique - Guide
- Tableau electrique secondaire - Forum Electricité
- Tableau dosage mortier - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
5 réponses
Carminas
Messages postés
4228
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 novembre 2024
1 904
6 juin 2016 à 13:27
6 juin 2016 à 13:27
Bonjour
L'image n'est pas visible.
Hager, Schenider, Legrand peu importe.
Legrand a l'avantage, pour un particulier, d'être plus facile à trouver : GSB, boutique internet...
L'image n'est pas visible.
Hager, Schenider, Legrand peu importe.
Legrand a l'avantage, pour un particulier, d'être plus facile à trouver : GSB, boutique internet...
asen92
Messages postés
91
Date d'inscription
dimanche 11 novembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
21 mai 2021
1
6 juin 2016 à 13:39
6 juin 2016 à 13:39
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse.
Dommage pour l'image; elle vous aurait permis de voir la place limitée.
Pour un appartement de 54 m2 faut-il un tableau 2 ou 3 rangées.
Salutations
asen92
Merci pour votre réponse.
Dommage pour l'image; elle vous aurait permis de voir la place limitée.
Pour un appartement de 54 m2 faut-il un tableau 2 ou 3 rangées.
Salutations
asen92
Carminas
Messages postés
4228
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 novembre 2024
1 904
6 juin 2016 à 23:31
6 juin 2016 à 23:31
Tout dépend du nombre de circuit.
Le mode de chauffage joue un critère important pour cela.
Le mode de chauffage joue un critère important pour cela.
asen92
Messages postés
91
Date d'inscription
dimanche 11 novembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
21 mai 2021
1
Modifié par Emilie-Linternaute le 5/08/2016 à 11:51
Modifié par Emilie-Linternaute le 5/08/2016 à 11:51
Bonjour Carminas,
De quoi dépend le nombre de circuit
Sur l'ancien tableau il y a 2 rangées.
Sur la 1ère il y a 10 fusibles:
2 de 10A+N pour l'éclairage (une ampoule)
1 de 10A+N avec sur le porte fusibe 2A
1 de 20A+N pour le ballon d'eau chaude
3 de 20A+N pour les prises
3 de 20A+N pour le lave linge, le lave vaisselle et la cuisinière
Sur la 2ème rangée
1 contacteur Jour/Nuit
1 disjoncteur de 32A+N certainement pour couper les convecteurs.
2 de 20 A+N pour les convecteurs
D'après les normes il faudrait (appt. de 54m2) un tableau de 3 rangées; impossible de l'installer dans l'endroit prévu)
Chez BRICORAMA, il propose un tableau (ABB) de 2 rangées pour logement de 35 à100 m2 avec 3 rupteurs différentiels de 40A et 8 disjoncteurs Ph/N.
Sur la 1ère rangée:
à gauche: 1 rupteur + C32, C20, C16
à droite: 1 rupteur + C16, C10
Sur la 2ème rangée:
à droite:1 rupteur + 3 C10
Je pense qu'il faudrait ajouter des disjoncteurs.
Mais étant profane dans ce domaine, je prends conseil auprès d'expert.
Cdt.
asen92
De quoi dépend le nombre de circuit
Sur l'ancien tableau il y a 2 rangées.
Sur la 1ère il y a 10 fusibles:
2 de 10A+N pour l'éclairage (une ampoule)
1 de 10A+N avec sur le porte fusibe 2A
1 de 20A+N pour le ballon d'eau chaude
3 de 20A+N pour les prises
3 de 20A+N pour le lave linge, le lave vaisselle et la cuisinière
Sur la 2ème rangée
1 contacteur Jour/Nuit
1 disjoncteur de 32A+N certainement pour couper les convecteurs.
2 de 20 A+N pour les convecteurs
D'après les normes il faudrait (appt. de 54m2) un tableau de 3 rangées; impossible de l'installer dans l'endroit prévu)
Chez BRICORAMA, il propose un tableau (ABB) de 2 rangées pour logement de 35 à100 m2 avec 3 rupteurs différentiels de 40A et 8 disjoncteurs Ph/N.
Sur la 1ère rangée:
à gauche: 1 rupteur + C32, C20, C16
à droite: 1 rupteur + C16, C10
Sur la 2ème rangée:
à droite:1 rupteur + 3 C10
Je pense qu'il faudrait ajouter des disjoncteurs.
Mais étant profane dans ce domaine, je prends conseil auprès d'expert.
Cdt.
asen92
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Carminas
Messages postés
4228
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 novembre 2024
1 904
7 juin 2016 à 20:20
7 juin 2016 à 20:20
Bonjour
La norme a changé et le nombre d'interrupteurs différentiels ne dépend plus de la surface.
Elle dit 8 disjoncteurs maxi par différentiels.
Actuellement vous avez 12 circuits.
2 ID vous donnent 4 circuits de marge si vous reconduisez à l'existant.
Voir donc en fonction de votre projet si vous pensez avoir besoin de plus de 4 circuits complémentaires dans le futur (plaque électrique, sèche-linge, sèche serviette, recharge véhicule électrique...)
Autant faire votre tableau vous même avec les circuits qui vous conviennent.
Avec du matériel peignable c'est un jeu d'enfant
@+
La norme a changé et le nombre d'interrupteurs différentiels ne dépend plus de la surface.
Elle dit 8 disjoncteurs maxi par différentiels.
Actuellement vous avez 12 circuits.
2 ID vous donnent 4 circuits de marge si vous reconduisez à l'existant.
Voir donc en fonction de votre projet si vous pensez avoir besoin de plus de 4 circuits complémentaires dans le futur (plaque électrique, sèche-linge, sèche serviette, recharge véhicule électrique...)
Autant faire votre tableau vous même avec les circuits qui vous conviennent.
Avec du matériel peignable c'est un jeu d'enfant
@+