Coupe circuit obligatoire dans un appartement
Résolu
Thierry
-
Thierry -
Thierry -
Bonjour,
Je rénove actuellement un appartement dont le compteur EDF est au rez de chaussée, faut-il équiper la galerie technique d'un coupe circuit général (et quel type?) ou bien les disjoncteurs différentiels (au nombre de 2) suffisent?
Je rénove actuellement un appartement dont le compteur EDF est au rez de chaussée, faut-il équiper la galerie technique d'un coupe circuit général (et quel type?) ou bien les disjoncteurs différentiels (au nombre de 2) suffisent?
A voir également:
- Coupe appartement
- Punaise dans appartement - Guide
- Blatte appartement - Guide
- Cafards appartement - Guide
- Couper eau chaude appartement - Forum Plomberie
- Comparatif alarme appartement - Guide
1 réponse
Bonjour
Il faut obligatoirement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement qui permette de couper l'alimentation électrique en une seule action est necessaire.
Par ordre de préférence (et de coûtcroissant) :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Il faut obligatoirement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement qui permette de couper l'alimentation électrique en une seule action est necessaire.
Par ordre de préférence (et de coûtcroissant) :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Thierry
merci beaucoup pour votre réponse.