REFRIGERATEUR COMBINE FAR modèle R5360NFA

tiegba Messages postés 2 Date d'inscription lundi 13 juin 2016 Statut Membre Dernière intervention 9 septembre 2016 - 9 sept. 2016 à 16:00
stf_jpd87 Messages postés 96709 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 4 novembre 2024 - 10 sept. 2016 à 09:17
Cet appareil acquis il y a 5 ans me laisse régulièrement le matin une flaque d’eau en façade sous le meuble.
Je ne trouve pas de trou pour évacuation des eaux de dégivrage (rien sur la notice fabricant) ; température normale pour frigo et congèlateur. L’ensemble est propre ; seulement 2 ouvertures en haut du congèl où se trouve le tiroir pour glaçons : propres !
Que peut-il avoir comme défaut ?
Merci

2 réponses

stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 100
9 sept. 2016 à 16:02
bonjour,
remontez les pieds de devant pour qu'il bascule un peu en arrière et cela devrait régler votre problème
0
stf_jpd87 Messages postés 96709 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 4 novembre 2024 27 903
Modifié par stf_jpd87 le 10/09/2016 à 09:17
Bonjour

Vous ne pouvez pas voir l'évacuation des eaux de dégivrage si vous ne démontez pas le carter N°31 l'évacuation se trouve sous le serpentin N°23
Si il est pris par de la glace, il faut procéder à un dégivrage sur 24 h et contrôler la résistance de dégivrage N° 25. voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cordialement

ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité. 
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.