Branchement d'un convecteur mural
Résolu
CONVECTEUR MURAL PROGRAMMABLE THERMOR
Modèle AUDACE ELECTRONIC
CLASSE II PROTEGE CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU
Bonjour,
Cet appareil est muni d'un câble de 1,5² 3 fils mais le fil de mise à la terre est sectionné et il est précisé dans la notice:
"Les parties métalliques ne doivent être reliées ni au réseau de mise à la terre ni à un conducteur de protection".
Quid de cet avertissement ?...
Avec mes sincères et vifs remerciements.
Bien cordialement
Modèle AUDACE ELECTRONIC
CLASSE II PROTEGE CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU
Bonjour,
Cet appareil est muni d'un câble de 1,5² 3 fils mais le fil de mise à la terre est sectionné et il est précisé dans la notice:
"Les parties métalliques ne doivent être reliées ni au réseau de mise à la terre ni à un conducteur de protection".
Quid de cet avertissement ?...
Avec mes sincères et vifs remerciements.
Bien cordialement
A voir également:
- Branchement convecteur 240v
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Branchement telerupteur hager - Forum Electricité
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
4 réponses
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 966
Modifié par gt.55 le 17/01/2017 à 22:48
Modifié par gt.55 le 17/01/2017 à 22:48
Bonsoir,
Puisque l'appareil est de classe II, il ne doit effectivement pas être relié à la terre...
Cdt
Puisque l'appareil est de classe II, il ne doit effectivement pas être relié à la terre...