Repiquage sur prise 20A ou dérivation ?
boromir72
Messages postés
104
Date d'inscription
mercredi 11 mars 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
23 août 2023
-
15 déc. 2017 à 22:52
KIDUGUEN Messages postés 13508 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 16 déc. 2017 à 13:09
KIDUGUEN Messages postés 13508 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 16 déc. 2017 à 13:09
A voir également:
- Branchement prise 20a
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Prise four 16a ou 20a - Forum Electricité
- Branchement prise rj45 - Forum Electricité
- Prise femelle branchement - Forum Electricité
- Montage fiche mâle 20a ✓ - Forum Electricité
4 réponses
Bjr, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !!
vous supprimez la prise 20A et vous branchez vos appareils en direct avec des dominos ?
on va vous dire que ce n est pas conforme (mais c est ca ou tirer un cable) et de toute facon vous avez une protection de 20A maxi sur une ligne de 2.5mm² alors il vaut mieux limiter les prises repiquées ...
la seule inconnue ce sont "les autres appareils de cuisine"
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
vous supprimez la prise 20A et vous branchez vos appareils en direct avec des dominos ?
on va vous dire que ce n est pas conforme (mais c est ca ou tirer un cable) et de toute facon vous avez une protection de 20A maxi sur une ligne de 2.5mm² alors il vaut mieux limiter les prises repiquées ...
la seule inconnue ce sont "les autres appareils de cuisine"
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
stf_jpd87
Messages postés
96896
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
27 967
Modifié le 16 déc. 2017 à 06:58
Modifié le 16 déc. 2017 à 06:58
Bonjour
"
Je serais de l'avis d'ICARE, je garde connectée la prise 16Asur des "wago" et le four directement sur les "wago"
mais pour cela il vous faut un fil rigide pour le four. Si non grosse difficulté pour connecter sur les wago
Cordialement.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
"
Je serais de l'avis d'ICARE, je garde connectée la prise 16Asur des "wago" et le four directement sur les "wago"
mais pour cela il vous faut un fil rigide pour le four. Si non grosse difficulté pour connecter sur les wago
Cordialement.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
boromir72
Messages postés
104
Date d'inscription
mercredi 11 mars 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
23 août 2023
16 déc. 2017 à 09:36
16 déc. 2017 à 09:36
Bonjour,
Merci pour vos premières réponses.
Le four est livré avec une prise male 2P+T donc pas possible de mettre des dominos.
Je vais donc partir sur la solution dérivation pour éviter les repiquages si j'ai bien compris vos réponses.
Les autres équipements sont notamment un lave vaisselle et un frigo.
Merci pour vos premières réponses.
Le four est livré avec une prise male 2P+T donc pas possible de mettre des dominos.
Je vais donc partir sur la solution dérivation pour éviter les repiquages si j'ai bien compris vos réponses.
Les autres équipements sont notamment un lave vaisselle et un frigo.
KIDUGUEN
Messages postés
13508
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
4 862
16 déc. 2017 à 13:09
16 déc. 2017 à 13:09
Bonjour ;j'aurais enlevé la prise 20A que je remplace par 2 de 16A .Ce qui permettra de débrancher le four aisément en cas de besoins .Cdlt