Puissance possible apres 200 m de cable 3G10

christviala Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 21 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 21 mars 2018 - 21 mars 2018 à 18:52
stf_jpd87 Messages postés 96855 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 22 mars 2018 à 07:45
cable utilisé: u1000 R2V 3G10
longueur entre disjoncteur apres compteur et tableau à utiliser
quelle puissance puis je mettre après ce tableau situé à 200 metres.
je suis en mono.

2 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13498 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 4 857
21 mars 2018 à 19:08
bonjour :il aurait fallu passer en 3 x 16 mm² car là avec la chute en ligne vous aller pouvoir avoir une puissance de 1600 w en 220 v
0
stf_jpd87 Messages postés 96855 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 27 950
22 mars 2018 à 07:45
Bonjour

Bonne réponse pour du 10mm² et le calcul se fait avec le graphique ci-dessous.
https://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites/unites/infos/section_cables/pdf/La%20section%20des%20cables%20electriques.pdf
Cordialement.