Puissance possible apres 200 m de cable 3G10

christviala 1 Messages postés mercredi 21 mars 2018Date d'inscription 21 mars 2018 Dernière intervention - 21 mars 2018 à 18:52 - Dernière réponse : stf_jpd87 44337 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 23 mai 2018 Dernière intervention
- 22 mars 2018 à 07:45
cable utilisé: u1000 R2V 3G10
longueur entre disjoncteur apres compteur et tableau à utiliser
quelle puissance puis je mettre après ce tableau situé à 200 metres.
je suis en mono.
Afficher la suite 

Votre réponse

2 réponses

KIDUGUEN 6998 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 20 mai 2018 Dernière intervention - 21 mars 2018 à 19:08
0
Utile
bonjour :il aurait fallu passer en 3 x 16 mm² car là avec la chute en ligne vous aller pouvoir avoir une puissance de 1600 w en 220 v
Commenter la réponse de KIDUGUEN
stf_jpd87 44337 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 23 mai 2018 Dernière intervention - 22 mars 2018 à 07:45
0
Utile
Bonjour

Bonne réponse pour du 10mm² et le calcul se fait avec le graphique ci-dessous.
https://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites/unites/infos/section_cables/pdf/La%20section%20des%20cables%20electriques.pdf
Cordialement.
Commenter la réponse de stf_jpd87