Puissance possible apres 200 m de cable 3G10
christviala
Messages postés
1
Date d'inscription
mercredi 21 mars 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
21 mars 2018
-
21 mars 2018 à 18:52
stf_jpd87 Messages postés 98673 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 22 mars 2018 à 07:45
stf_jpd87 Messages postés 98673 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 22 mars 2018 à 07:45
cable utilisé: u1000 R2V 3G10
longueur entre disjoncteur apres compteur et tableau à utiliser
quelle puissance puis je mettre après ce tableau situé à 200 metres.
je suis en mono.
longueur entre disjoncteur apres compteur et tableau à utiliser
quelle puissance puis je mettre après ce tableau situé à 200 metres.
je suis en mono.
A voir également:
- 1000 va puissance coup
- Puissance mixeur - Guide
- Quelle puissance pour un aspirateur sans sac - Guide
- Quelle puissance meuleuse 125 - Guide
- Puissance frigo 1 à 5 - Guide
- Coup de jus en debranchant une prise - Forum Electricité
2 réponses
KIDUGUEN
Messages postés
13826
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
7 avril 2025
4 913
21 mars 2018 à 19:08
21 mars 2018 à 19:08
bonjour :il aurait fallu passer en 3 x 16 mm² car là avec la chute en ligne vous aller pouvoir avoir une puissance de 1600 w en 220 v
stf_jpd87
Messages postés
98673
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 avril 2025
28 276
22 mars 2018 à 07:45
22 mars 2018 à 07:45
Bonjour
Bonne réponse pour du 10mm² et le calcul se fait avec le graphique ci-dessous.
https://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites/unites/infos/section_cables/pdf/La%20section%20des%20cables%20electriques.pdf
Cordialement.
Bonne réponse pour du 10mm² et le calcul se fait avec le graphique ci-dessous.
https://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites/unites/infos/section_cables/pdf/La%20section%20des%20cables%20electriques.pdf
Cordialement.