Bonsoir
Votre alimentation est en 380 tri ?
Si c'est le cas vous pouvez tirer au mieux 11kw par phase en380v .
Comment sont vos appareils de chauffage?
Si ils s'agit de 230 mono à brancher entre une phase et le neutre vous pouvez mettre au mieux des appareils de 6 à 7 KW sur chacune des phases , c'est à dire de l'ordre de 18 kw au total si vous avez 3 appareils de 6kw .
Si vous avez des appareils 380 tri , ils ne devraient pas dépasser 10 kw chacun soit 30 kw au total.
Tout ça suppose que vous n'avez pas besoin d'autres appareils ayant une puissance significative et que vous avez des prises et des circuits adaptés aux puissances des appareils .
De toutes façons deux appareils de 18kw , même en 380 tri , feront tout sauter
Votre alimentation est en 380 tri ?
Si c'est le cas vous pouvez tirer au mieux 11kw par phase en380v .
Comment sont vos appareils de chauffage?
Si ils s'agit de 230 mono à brancher entre une phase et le neutre vous pouvez mettre au mieux des appareils de 6 à 7 KW sur chacune des phases , c'est à dire de l'ordre de 18 kw au total si vous avez 3 appareils de 6kw .
Si vous avez des appareils 380 tri , ils ne devraient pas dépasser 10 kw chacun soit 30 kw au total.
Tout ça suppose que vous n'avez pas besoin d'autres appareils ayant une puissance significative et que vous avez des prises et des circuits adaptés aux puissances des appareils .
De toutes façons deux appareils de 18kw , même en 380 tri , feront tout sauter
18KW ! N'y a t-il pas un zéro de trop ?
Pour 36KW (c'est énorme) que voulez vous chauffer ? La rue ?
Pour 36KW (c'est énorme) que voulez vous chauffer ? La rue ?
En électricité ,la puissance est le résultat de la tension multipliée par l'intensité:
P=U x I en monophasé
en tri P=U x I x 1,732 soit pour 30 A:19.700 Watts ou 19Kw.
Pour la section du câble il faut au minima du 6mm².
Reste à savoir comment est câbler intérieurement le système que vous utilisez?
P=U x I en monophasé
en tri P=U x I x 1,732 soit pour 30 A:19.700 Watts ou 19Kw.
Pour la section du câble il faut au minima du 6mm².
Reste à savoir comment est câbler intérieurement le système que vous utilisez?
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
bonjour
oui 18000W par appareil me semble bcp, mais c'ets peut etre ça quand meme...
par contre il faut etre 4 pour les porter lol, car il doit y avoir du volume !
et en admettant que ce soit pour chauffer une salle, l'auteur de la demande habite Montpellier ou ses environs, les froids la bas ne doivent pas etre si hivernaux que ca et en plus en mangeant, chantant et dansant, ca doit rechauffer les coeurs et la salle
oui 18000W par appareil me semble bcp, mais c'ets peut etre ça quand meme...
par contre il faut etre 4 pour les porter lol, car il doit y avoir du volume !
et en admettant que ce soit pour chauffer une salle, l'auteur de la demande habite Montpellier ou ses environs, les froids la bas ne doivent pas etre si hivernaux que ca et en plus en mangeant, chantant et dansant, ca doit rechauffer les coeurs et la salle