Puissance consommée.
ANGEBLANC
-
16 déc. 2012 à 19:17
atlassaturn Messages postés 3443 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 - 19 déc. 2012 à 14:49
atlassaturn Messages postés 3443 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 - 19 déc. 2012 à 14:49
A voir également:
- Linky puissance coup 1000va
- Électivité qui saute mais tableau électrique normal ✓ - Forum Electricité
- Convertir VA (Linky) en kWh - Forum Electricité
- Puissance mixeur - Guide
- Puissance aspirateur sans sac - Guide
- Puissance frigo 1 à 5 - Guide
5 réponses
atlassaturn
Messages postés
3443
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
1 977
Modifié par atlassaturn le 16/12/2012 à 19:38
Modifié par atlassaturn le 16/12/2012 à 19:38
Bonsoir
Votre alimentation est en 380 tri ?
Si c'est le cas vous pouvez tirer au mieux 11kw par phase en380v .
Comment sont vos appareils de chauffage?
Si ils s'agit de 230 mono à brancher entre une phase et le neutre vous pouvez mettre au mieux des appareils de 6 à 7 KW sur chacune des phases , c'est à dire de l'ordre de 18 kw au total si vous avez 3 appareils de 6kw .
Si vous avez des appareils 380 tri , ils ne devraient pas dépasser 10 kw chacun soit 30 kw au total.
Tout ça suppose que vous n'avez pas besoin d'autres appareils ayant une puissance significative et que vous avez des prises et des circuits adaptés aux puissances des appareils .
De toutes façons deux appareils de 18kw , même en 380 tri , feront tout sauter
Votre alimentation est en 380 tri ?
Si c'est le cas vous pouvez tirer au mieux 11kw par phase en380v .
Comment sont vos appareils de chauffage?
Si ils s'agit de 230 mono à brancher entre une phase et le neutre vous pouvez mettre au mieux des appareils de 6 à 7 KW sur chacune des phases , c'est à dire de l'ordre de 18 kw au total si vous avez 3 appareils de 6kw .
Si vous avez des appareils 380 tri , ils ne devraient pas dépasser 10 kw chacun soit 30 kw au total.
Tout ça suppose que vous n'avez pas besoin d'autres appareils ayant une puissance significative et que vous avez des prises et des circuits adaptés aux puissances des appareils .
De toutes façons deux appareils de 18kw , même en 380 tri , feront tout sauter