Bonjour,
Pouvez-vous me dire si je peux brancher deux chauffages de 18.000 watts chacun sur un compteur qui affiche 30 ampères par phase.

Merci de répondre c'est pour le premier de l'an.

Cordialement.
Jean-Marie

5 réponses

Messages postés
3013
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 octobre 2021
1 681
Bonsoir
Votre alimentation est en 380 tri ?
Si c'est le cas vous pouvez tirer au mieux 11kw par phase en380v .
Comment sont vos appareils de chauffage?
Si ils s'agit de 230 mono à brancher entre une phase et le neutre vous pouvez mettre au mieux des appareils de 6 à 7 KW sur chacune des phases , c'est à dire de l'ordre de 18 kw au total si vous avez 3 appareils de 6kw .
Si vous avez des appareils 380 tri , ils ne devraient pas dépasser 10 kw chacun soit 30 kw au total.
Tout ça suppose que vous n'avez pas besoin d'autres appareils ayant une puissance significative et que vous avez des prises et des circuits adaptés aux puissances des appareils .
De toutes façons deux appareils de 18kw , même en 380 tri , feront tout sauter
18KW ! N'y a t-il pas un zéro de trop ?
Pour 36KW (c'est énorme) que voulez vous chauffer ? La rue ?
Messages postés
3013
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 octobre 2021
1 681
Si c'est pour la Saint Sylvestre il peut s'agir d'une grande salle , non chauffée , c'est du moins ce que j'ai supposé
Dans notre région (Touraine), nous n'en avons pas besoin d'autan pour chauffer une cave, même une grande pouvant accueillir plus de 200 personnes.

En électricité ,la puissance est le résultat de la tension multipliée par l'intensité:

P=U x I en monophasé

en tri P=U x I x 1,732 soit pour 30 A:19.700 Watts ou 19Kw.

Pour la section du câble il faut au minima du 6mm².

Reste à savoir comment est câbler intérieurement le système que vous utilisez?
Messages postés
3013
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 octobre 2021
1 681
oh là là
la puissance en triphasé c'est bien U x I x 1,732 et non U x I x 3 . Autant pour moi , je vais de ce pas mettre mon diplôme dans la déchiqueteuse
Ce qui paraît nettement insuffisant pour les 36 Kw demandés.
Messages postés
36427
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 octobre 2021
10 708
bonjour

oui 18000W par appareil me semble bcp, mais c'ets peut etre ça quand meme...
par contre il faut etre 4 pour les porter lol, car il doit y avoir du volume !

et en admettant que ce soit pour chauffer une salle, l'auteur de la demande habite Montpellier ou ses environs, les froids la bas ne doivent pas etre si hivernaux que ca et en plus en mangeant, chantant et dansant, ca doit rechauffer les coeurs et la salle