Bruit de tuyauterie quand appel d'eau duLave Linge [Résolu]

- - Dernière réponse : stf_jpd87
Messages postés
50360
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 janvier 2019
- 23 avril 2018 à 18:38
Bonjour, Je constate lors du remplissage en eau de mon Lave vaisselle des bruits d’ac out dans la tuyauterie qui se trouve dans le faux plafond. Comment éliminer ces bruits. En vous remerciant
Afficher la suite 

Votre réponse

16 réponses

Meilleure réponse
Messages postés
8640
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
22 janvier 2019
2111
1
Merci
Bonjour,

Ces bruits sont dus à la fermeture de l'électrovanne de remplissage du lave-linge...
Difficile d'y échapper !
Peut-être qu'un vase d'expansion ou un amortisseur spécifique résoudrait votre problème, mais cela revient relativement cher (+/- 200€ sans la pose).
Personnellement, j'ai appris à vivre avec ce bruit...

Cdt

Dire « Merci » 1

Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire

Linternaute 8214 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

Commenter la réponse de gt.55
1
Merci
Bonsoir,

Commencez par réduire la pression de l'eau soit par le réducteur de pression en tête de réseau ou si vous ne l'avez pas en fermant légèrement le robinet d'alimentation de la machine.

Ou mettre le dispo anti bélier

Dire « Merci » 1

Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire

Linternaute 8214 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

merci je vais essayer la 2ème proposition
cordialement
Commenter la réponse de papy35
Messages postés
20187
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 janvier 2019
4719
0
Merci
bonjour,
cela n'a rien à voir avec l electroménager, voir avec un plombier
Commenter la réponse de stf_la sudiste
Messages postés
19935
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
22 janvier 2019
1872
0
Merci
Bjr, vous pouvez tjs laisser le robinet d eau de l évier ouvert quand vous faite la vaisselle ?? ca amortira le bruit ??!! :o))
faite vérifier votre pression par un plombier ??

Commenter la réponse de Icare95
Messages postés
50360
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 janvier 2019
7860
0
Merci
Bonjour

L'idéal serait de voir pourquoi ce tuyau fait du bruit peut-être une mauvaise fixation??? ou du jeu dans un collier.
Oui je sais le faux plafond!!, mais c'est un choix. ou le bruit ou un trou dans le faux plafond.
Commenter la réponse de stf_jpd87
gt.55
Messages postés
8640
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
22 janvier 2019
2111 -
Merci pour le lien, je ne connaissais pas ces dispositifs "individuels" !
Vu le prix, je vais peut-être tester...
Commenter la réponse de papy35
0
Merci
Voici le réducteur de pression que vous trouverez dans n'importe quelle enseigne de bricolage rayon plomberie,le top avec mano

https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss/260-1277423-1475431?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=plomberie+reducteur+de+pression
Commenter la réponse de papy35
Messages postés
30652
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Dernière intervention
22 janvier 2019
2501
Commenter la réponse de xplom
Messages postés
374
Date d'inscription
mercredi 28 février 2018
Dernière intervention
1 décembre 2018
50
0
Merci
bonjour
quelle est la matière des tubes de votre installation... PER (tube plastique) ou autre?
Commenter la réponse de Malin.21
0
Merci
Bonjour Malin.21

C'est une installation ressente en PER
merci
Commenter la réponse de crucho
Messages postés
374
Date d'inscription
mercredi 28 février 2018
Dernière intervention
1 décembre 2018
50
0
Merci
réduire la pression de service comme indiqué à 3 bars (mais ça doit déjà être le cas)
ou sinon remettre un réducteur de pression individuel sur votre machine et le calibrer à 1..1,5 bars (rallonge cycles de lavage)
isoler tout le tube en faux plafond par du calorifuge 19mm pas des tubes isolants polyester (pas facilement réalisable)
comme indiqué
le coup du vase d expansion 8 litres à une soixantaine d euros est peut être à essayer mais je doute de sa résolution
vous avez encore la possibilité d accrocher un tube multicouche à votre tube PER et tirer celui ci avec calorifuge en remplacement du PER en utilisant pour raccordement des accessoires bicones
faudra essayer tous les cas de figure car ce n' est pas gagné j ai eu le cas chez un client...j ai du remplacer le mitigeur de cuisine par un melangeur pour résoudre le problème
bon courage
Merci pour tous ces conseils
cordialement
Crucho
Commenter la réponse de Malin.21
Messages postés
374
Date d'inscription
mercredi 28 février 2018
Dernière intervention
1 décembre 2018
50
0
Merci
bonjour
essayer de tenir le forum au courant des aboutissements car c est intéressant et de plus en plus fréquent avec ces nouveaux matériels.
Oui Bonjour,je suis de l'avis de Malin.21 sujet interressant avez vous essayez de fermer juste un peu votre robinet alimentant la machine.
Avez vous ce bruit sur votre évier,lavabo,douche
xplom
Messages postés
30652
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Dernière intervention
22 janvier 2019
2501 -
bah
ils mettent des condensateurs trop faibles et des électrovannes trop puissantes sur leurs MAL
ben comme ça tout le monde bosse...
Commenter la réponse de Malin.21
Messages postés
374
Date d'inscription
mercredi 28 février 2018
Dernière intervention
1 décembre 2018
50
0
Merci
le problème Xplom n est pas dans la machine c est une mauvaise mise en œuvre de l installation le per c est très bien dans la conception tubes sous fourreau que l'on peut remplacer la réalité est tout autre due à la flexibilité des configurations d installation et on ne parle pas des installations chauffage qui embouent si le fluide n' est pas traité ...et encore....facile à installer mais...c est un peu comme les jolies femmes...
gt.55
Messages postés
8640
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
22 janvier 2019
2111 -
Les coups de bélier existaient bien avant les installations en PER... ;-)
Commenter la réponse de Malin.21
Messages postés
374
Date d'inscription
mercredi 28 février 2018
Dernière intervention
1 décembre 2018
50
0
Merci
d accord mais les facilités que l on prend aujourd'hui dans les installations ramène de nouvelles problématiques les coups de béliers sur des tubes per le pauvre se tord dans tous les sens le faux plafond faisant caisse de résonance et on a une enceinte à domicile gratos ce qui importe pour ceux qui lisent les post c est d apprendre et d essayer de ne pas répéter il en va de même pour les Pros que nous sommes ou essayons d être
Dannan
Messages postés
852
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Dernière intervention
11 janvier 2019
83 -
Bonjour

Il faut voir aussi quel diamètre de PER a été utilisé : trop petit, c'est pas bon
Cordialement
Commenter la réponse de Malin.21
0
Merci
Bonjour, Une nouvelle fois un grand merci pour toutes vos réponses et propositions. J'ai fermé un peu le débit du robinet et effectivement les "coups de bélier" ont fortement diminué. Je vais essayé de fermer encore un peu le robinet et je verrai à la prochaine lessive de Mme ....ça devrait être OK
à bientôt sur le forum !!!!
stf_jpd87
Messages postés
50360
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 janvier 2019
7860 -
Bonjour

NOTA Attention trop fermé, la machine peut se mettre en sécurité.
Commenter la réponse de crucho
0
Merci
Ravi pour vous bonne suite
Commenter la réponse de papy35