Branchement de 2 cables dans le même emplacement
Résolu
vim73
Messages postés
3
Date d'inscription
lundi 28 janvier 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
29 janvier 2019
-
28 janv. 2019 à 20:56
vim73 Messages postés 3 Date d'inscription lundi 28 janvier 2019 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2019 - 29 janv. 2019 à 13:31
vim73 Messages postés 3 Date d'inscription lundi 28 janvier 2019 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2019 - 29 janv. 2019 à 13:31
Bonjour,
je voudrais remplacer un double interrupteur avec va et vient : dans l'ancien (à vis) il y a parfois 2 fils (soudés ensemble) dans le même emplacement.
Dans le neuf je n'arrive pas à insérer 2 fils dans le même, faut-il mettre un fil dans chaque emplacement ?
Je n'ai trouvé aucun schéma correspondant à celui de chez moi : 7 fils
Merci pour votre aide.
Cordialement
je voudrais remplacer un double interrupteur avec va et vient : dans l'ancien (à vis) il y a parfois 2 fils (soudés ensemble) dans le même emplacement.
Dans le neuf je n'arrive pas à insérer 2 fils dans le même, faut-il mettre un fil dans chaque emplacement ?
Je n'ai trouvé aucun schéma correspondant à celui de chez moi : 7 fils
Merci pour votre aide.
Cordialement
A voir également:
- 2 fils dans le meme wago
- Branchement prise électrique 3 fils sur 2 fils - Meilleures réponses
- Comment raccorder 2 fils électriques avec wago - Meilleures réponses
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Luminaire 2 fils même couleur - Forum Electricité
- Branchement interrupteur 2 fils - Forum Electricité
- Branchement Plafonniers avec 2fils bleus+2fils marron+2fils vert - Forum Bricolage / outillage
- Fils bleu neutre - Guide
4 réponses
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 927
28 janv. 2019 à 21:09
28 janv. 2019 à 21:09
Bonjour
En général dans les appareillage à connexion automatique, il à 2 trous par borne permettant de raccorder 2 fils par borne.
Au delà, il faut faire une dérivation intermédiaire dans le boitier d'encastrement, par exemple avec une mini borne Wago à connexion automatique
En général dans les appareillage à connexion automatique, il à 2 trous par borne permettant de raccorder 2 fils par borne.
Au delà, il faut faire une dérivation intermédiaire dans le boitier d'encastrement, par exemple avec une mini borne Wago à connexion automatique