Bonjour.
Aspect légal
Si ce n'est pas pour votre usage personnel, pour rappel :
- vous n'avez pas le droite de revendre de l'électricité à un tiers
- votre locataire doit pouvoir choisir librement son fournisseur d'énergie
Reste qu'il y a une tolérance pour les locations saisonnières, les chambres d'étudiant, les meublés, à condition que l'électricité soit facturée sous la forme d'un forfait inclus dans les charges.
Mais rien n'interdit de mettre un compteur à titre d'information pour estimer correctement ce forfait au renouvellement de bail.
Aspect pratique
Si un circuit du 2ème logement saute ou si un interrupteur différentiel du 2ème logement saute ou si le disjoncteur général saute, il faudra aller dans le 1er logement pour réenclencher.
Aspect normatif
Vous devrez déportez un dispositif de coupure générale dans le second logement.
Il faudra ajouter les circuits minimum obligatoire dans le second logement, en particulier les circuits spécialisés (plaque, four, LL, LV...)
Aspect technique
Ce que vous proposez est réalisable
Aspect légal
Si ce n'est pas pour votre usage personnel, pour rappel :
- vous n'avez pas le droite de revendre de l'électricité à un tiers
- votre locataire doit pouvoir choisir librement son fournisseur d'énergie
Reste qu'il y a une tolérance pour les locations saisonnières, les chambres d'étudiant, les meublés, à condition que l'électricité soit facturée sous la forme d'un forfait inclus dans les charges.
Mais rien n'interdit de mettre un compteur à titre d'information pour estimer correctement ce forfait au renouvellement de bail.
Aspect pratique
Si un circuit du 2ème logement saute ou si un interrupteur différentiel du 2ème logement saute ou si le disjoncteur général saute, il faudra aller dans le 1er logement pour réenclencher.
Aspect normatif
Vous devrez déportez un dispositif de coupure générale dans le second logement.
Il faudra ajouter les circuits minimum obligatoire dans le second logement, en particulier les circuits spécialisés (plaque, four, LL, LV...)
Aspect technique
Ce que vous proposez est réalisable