Problème de surpresseur qui claque
coline
-
15 déc. 2019 à 15:35
stf_jpd87 Messages postés 98524 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 - 15 déc. 2019 à 19:08
stf_jpd87 Messages postés 98524 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 - 15 déc. 2019 à 19:08
Bonjour, J'ai un surpresseur relié à une pompe de puit qui alimente la salle de bain, les wc
Depuis quelque temps, lorsqu'on ouvre un robinet il y a un claquement très fort, l'eau s'écoule de façon
irrégulière, et la pression au mano passe à bars !!!
J'ai fait venir 3 plombiers qui n'ont pas résolu mon problème après avoir vidangé, refait le coussin d'air dans la cuve etc...
Un autre m'a conseillé de changer le contacteur qui est sur la cuve et ou est le manomètre.
Merci de m'éclairer là dessus car je n'ose plus utiliser ce système.
Cordialement
Depuis quelque temps, lorsqu'on ouvre un robinet il y a un claquement très fort, l'eau s'écoule de façon
irrégulière, et la pression au mano passe à bars !!!
J'ai fait venir 3 plombiers qui n'ont pas résolu mon problème après avoir vidangé, refait le coussin d'air dans la cuve etc...
Un autre m'a conseillé de changer le contacteur qui est sur la cuve et ou est le manomètre.
Merci de m'éclairer là dessus car je n'ose plus utiliser ce système.
Cordialement
A voir également:
- Pompe qui se déclenche à l'ouverture du robinet
- Frigo qui claque - Forum Electroménager
- Frigo HAIER qui claque de manière repititive ✓ - Forum Electroménager
- Chaudière qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- L'étincelle du brûleur de "claque" sans interruption - Forum Electroménager
- Tuyau qui claque dans le mur ✓ - Forum Plomberie
1 réponse
stf_jpd87
Messages postés
98524
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 mars 2025
28 258
15 déc. 2019 à 19:08
15 déc. 2019 à 19:08
Bonsoir
Déjà il faut vérifier la pression d'air dans la cuve il faut qu'elle soit à 0.200 bar en dessous de la pression de démarrage de la pompe. Si elle démarre à 2.5 la pression doit être à 2.3 bars
Cette vérification se fait la pompe arrêtée les robinets ouverts la pression d'eau à zéro.
Une fois fait vous relancez le remplissage et vous faites les essais . Suivant la cuve la pompe doit se mettre en route toutes les 5/10mn.
Si le problème se reproduit rapidement la vessie est percée, à changer.
Cordialement.
Déjà il faut vérifier la pression d'air dans la cuve il faut qu'elle soit à 0.200 bar en dessous de la pression de démarrage de la pompe. Si elle démarre à 2.5 la pression doit être à 2.3 bars
Cette vérification se fait la pompe arrêtée les robinets ouverts la pression d'eau à zéro.
Une fois fait vous relancez le remplissage et vous faites les essais . Suivant la cuve la pompe doit se mettre en route toutes les 5/10mn.
Si le problème se reproduit rapidement la vessie est percée, à changer.
Cordialement.