Hausse de pression dans vase expansion pompe à chaleur air eau

NONO - 29 janv. 2020 à 18:03
NONONORDEZ Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 29 janvier 2020 Statut Membre Dernière intervention 8 février 2020 - 8 févr. 2020 à 09:36
Bonjour,
Ma pompe à chaleur de 6 ans est montée en relève de chaudière avec une chaudière FUEL DE 30 ANS. Toutes les deux disposent d'un vase d'expansion. Depuis quelques temps, la pression aux manomètres ne cesse d'augmenter, m'obligeant à vider de l'eau par la soupape de sécurité du vase d'expansion de la pompe à chaleur. Pouvez vous m'éclairer sur la ou les causes de ce phénomène et comment régler le problème. Merci d'avance (POMPE à chaleur air/eau YACK Modulo FDC140VNX - MITSUBISI R410 A)

5 réponses

stf_jpd87 Messages postés 94723 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 27 498
30 janv. 2020 à 07:19
Bonjour

Vous dites "regonflé" ou contrôlé?? car si vous remettez de la pression c'est que l'air s'échappe donc fuite.= vessie percée.
Cordialement.
1
stf_jpd87 Messages postés 94723 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 27 498
29 janv. 2020 à 18:36
Bonjour

Pour faire simple vous avez un robinet qui vous permet de mettre de l'eau dans l'appareil donc commencer par vérifier s'il ferme bien.
Cordialement.
0
NONONORDEZ Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 29 janvier 2020 Statut Membre Dernière intervention 8 février 2020
29 janv. 2020 à 18:39
Merci de votre réponse, mais j'ai déjà vidé les 2 vases d'expansion, regonflé et remis de l'eau, mais le problème persiste. Je me demande si ce n'est pas le vase d'expansion de la chaudière fuel qui est à changer ( il a 30 ans ) Merci à vous
0
NONONORDEZ Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 29 janvier 2020 Statut Membre Dernière intervention 8 février 2020
29 janv. 2020 à 19:35
Merci de votre réponse, mais j'ai déjà vidé les 2 vases d'expansion, regonflé et remis de l'eau, mais le problème persiste sans pour autant avoir de fuite lorsque les deux vannes d'alimentation sont fermées. Je me demande si ce n'est pas le vase d'expansion de la chaudière fuel qui est à changer ( il a 30 ans ) Merci à vous
0
Bonsoir,
Il se peut que votre eau sanitaire ou de réseau se mélange à celle du chauffage;Donc se serait échangeur du boiler défectueux, pour essayer pendant une nuit tu fermes l'arrivée d'eau du boiler, et si la pression ne reste pas stable plus besoin de voire ailleurs.
Viagers
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
NONONORDEZ Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 29 janvier 2020 Statut Membre Dernière intervention 8 février 2020
8 févr. 2020 à 09:36
Merci à vous, mais le problème est résolu, c'était une fuite au niveau de la vanne d'alimentation en eau. Le problème de l'échangeur a été évoqué, mais heurueusement ce n'était pas l'origine du problème. Cordialement
0