Interrogation consommation
Linkyro
-
22 mars 2020 à 05:07
stf_frmu Messages postés 45050 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 - 23 mars 2020 à 15:56
stf_frmu Messages postés 45050 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 - 23 mars 2020 à 15:56
5 réponses
astuces72
Messages postés
7762
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2024
288
22 mars 2020 à 07:17
22 mars 2020 à 07:17
slt
une photo du tableau ouvert si possible ?
as tu un délesteur ou un autre contacteur ?
ton disjoncteur edf est calibré sur combien, si ça se trouve, tu es trop bas, et pour éviter que ça disjoncte, quand le chauffe eau se met en marche, ça coupe le chauffage ?
une photo du tableau ouvert si possible ?
as tu un délesteur ou un autre contacteur ?
ton disjoncteur edf est calibré sur combien, si ça se trouve, tu es trop bas, et pour éviter que ça disjoncte, quand le chauffe eau se met en marche, ça coupe le chauffage ?
stf_jpd87
Messages postés
96873
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
27 963
22 mars 2020 à 08:40
22 mars 2020 à 08:40
Bonjour
Très certainement un montage pour éviter une grosse consommation en heures creuses cumulus + chauffage à inertie. Donc certainement un disjoncteur limite en Ampères.
Cordialement.
Très certainement un montage pour éviter une grosse consommation en heures creuses cumulus + chauffage à inertie. Donc certainement un disjoncteur limite en Ampères.
Cordialement.
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 963
22 mars 2020 à 09:37
22 mars 2020 à 09:37
Bonjour,
Il y a sans doute effectivement un délesteur qui coupe le chauffage si trop d'appel de courant !
C'est ce qui se passe quand le cumulus se met en route...
C'est le cumulus ou le chauffage, mais pas les deux en même temps.
Cdt
Il y a sans doute effectivement un délesteur qui coupe le chauffage si trop d'appel de courant !
C'est ce qui se passe quand le cumulus se met en route...
C'est le cumulus ou le chauffage, mais pas les deux en même temps.
Cdt
bnjour, Logement de 65 m2 avec plafond à 3 mètres.... et des radiateurs de 2000 watts.... même si c'est en plein soleil... on ne sait pas si c'est isolé.
Mais on a intérêt à bien gérer, sinon c'est la facture qui va chauffer.
Mais on a intérêt à bien gérer, sinon c'est la facture qui va chauffer.
Alors pour être plus précis pardon
Duplex
Un double salon Ouvert
Premier salon - 2m80 / 3 m de hauteur Max
Pour environs .. 20m2 - ensuite deuxième « salon palier /3 marches de hauteurs les sépare)
Plafond normal environs 25m2 où il y a un chauffage de 1500 watts vers la salle de bain et toilette et un de 2000 watts dans ce salon
Dans le premier salon il y a 2 2000 watts
Voilà pardon
Et l’étage c’est un « grenier aménager »
Le logement est bien isoler
Duplex
Un double salon Ouvert
Premier salon - 2m80 / 3 m de hauteur Max
Pour environs .. 20m2 - ensuite deuxième « salon palier /3 marches de hauteurs les sépare)
Plafond normal environs 25m2 où il y a un chauffage de 1500 watts vers la salle de bain et toilette et un de 2000 watts dans ce salon
Dans le premier salon il y a 2 2000 watts
Voilà pardon
Et l’étage c’est un « grenier aménager »
Le logement est bien isoler
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_frmu
Messages postés
45050
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
12 055
23 mars 2020 à 15:56
23 mars 2020 à 15:56
Bjr
Vous avez un problème de cablage dans votre tableau electrique
Vous avez un problème de cablage dans votre tableau electrique