GCbeaucoup Messages postés 4 Date d'inscription dimanche 7 juin 2020 Statut Membre Dernière intervention 7 juin 2020 - 7 juin 2020 à 18:25
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 8 juin 2020 à 07:55
Bonjour à tous,
Je cherche un boss maitrisant la norme NFC 15-100 car je lis tout et son contraire concernant les volumes d'une sdb et j'ai le Consuel qui doit passer à la fin des travaux. Donc il me faut une réponse fiable :bien:
J'explique mon problème :
Dans le cadre de la création d'une salle de bain, je me pose une question concernant les différents volumes et l'implantation des prises, boites DCL et autres dispositifs électrique.
Je souhaite mettre une baignoire et y associer une douchette avec un flexible de 1,75 positionnée sur une barre support de douchette.
Le volume 1, est-il défini par les plans verticaux délimités par les bords extérieurs de la baignoire ?
Le volume 1 est-il défini latéralement par un cylindre d'un rayon de 1,20 m dont le centre est le point de raccordement du flexible puis une bande de 0,60 m tout autour de la baignoire ?
Je vous remercie pour votre réponse.
A voir également:

16 réponses

stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 061
7 juin 2020 à 18:30
Bjr
Dans le volume 0,1 et 2 vous ne pouvez rien installer qui puisse dépasser les 48 volts.

0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 900
7 juin 2020 à 18:34
Bonjour

Ce n'est pas exact
En volume 2, on peut installer des luminaires et des radiateurs électriques en 230V pourvu qu'ils soient de classe 2 et IPx4.
0
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 061
7 juin 2020 à 18:35
Oupss oui c'est vrai carminas.
En volume 2 on peut si c'est en double isolation .....
0
Bjr, si vous aviez consulté google il vous aurait dit ceci
https://www.bing.com/images/search?q=volume+electricite+image&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=volume+electricite+image&sc=0-24&sk=&cvid=A3D47F04694E4888B7A92F06D6568965
ne reste plus qu a trouver votre cas de figure ?? et il n y a pas tout et son contraire dans la NFC 15-100 comme vous pouvez le supposer !!

0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 900
Modifié le 7 juin 2020 à 19:30
Bonsoir

Oui, mais comme je l'ai dit ailleurs, la plupart de ces dessins ne sont pas à jour de la dernière norme car cela a changé en 2002, 2008, 2015.
C'est par exemple le cas des 8 premiers qui sortent sur ce lien et qui correspondent à la version de 2008
Donc pas facile de s'y retrouver pour un néophyte et on trouve bien tout et son contraire
0
Profil bloqué
7 juin 2020 à 19:40
oui mais tout le monde n a pas les prises, le chauffe eau, le radiateur, la machine a laver, la baignoire et la douche dans 8m² ?? :o))
0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 900 > Profil bloqué
7 juin 2020 à 20:01
Oui, mais on ne connait rien de son installation et sa question est de connaitre la dernière norme en vigueur concernant le volume 1 de la baignoire.
Ceci dit, en cas de doute, le mieux est d'aller sur le site de l'AFNOR pour consulter la dernière version de la NF C15-100.
C'est plus fiable que les littératures qu'on trouve sur internet.
0
GCbeaucoup Messages postés 4 Date d'inscription dimanche 7 juin 2020 Statut Membre Dernière intervention 7 juin 2020 > Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024
7 juin 2020 à 21:43
Bonjour, merci pour ta réponse. Je suis allé sur Google pour trouver une réponse fiable et sûre et rien n'est précis. Dans mon cas (baignoire avec douchette fixé au mur comme dans une douche) dois je prendre le schéma définissant les volumes d'une sdb avec baignoire ou bien celui d'une douche avec grand receveur (la baignoire étant dans ce cas considèré comme étant un receveur). Sachant que l'installation sera utilisée comme une douche et accessoirement comme une baignoire. Au niveau de la définition des volumes ça change tout...
0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 900 > GCbeaucoup Messages postés 4 Date d'inscription dimanche 7 juin 2020 Statut Membre Dernière intervention 7 juin 2020
7 juin 2020 à 23:43
Je vous ai répondu en détail ailleurs
C'est bien de multi poster, mais il faut aller lire les réponses
0
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 061
Modifié le 7 juin 2020 à 20:38
Lol icare
Quand tu as mis tout ça dans les 8 m2, tu ne peux plus rentrer pour te laver mdr

0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 599
7 juin 2020 à 20:36
j'ai eu la même pensée,
bon bientôt faudra relier le savon à un fil de terre, suis perdu moi aussi dans les espaces, plus ça va plus la SDB aura plus de surface que la SAM
bon OK sécurité avant tout, je les appel norme Cloclo
0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 900 > xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024
Modifié le 7 juin 2020 à 20:39
Ca c'est plutôt simplifié ces derniers temps : plus de volume 3
0
blagues a part les distances sont tjs a peu près les memes !! il est évident que la norme ne prévoit pas - (a priori) l utilisation d un flexible de douchette en métal annelé qui serait susceptible de passer du volume 1 au volume 3 les pieds dans l eau !! meme si les 30mA sont monnaie courante de nos jours. Si c est pour éclairer les jets d eau il est préférable d utiliser des piles

0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 900
7 juin 2020 à 20:48
C'est vrai que cela n'a pas fondamentalement changé dans l'esprit.
Mais il y a des points qui sont différents et les consuels sont assez pointilleux sur les volumes de la sdb.
Donc autant connaitre les bonnes règles et les appliquer, ce serait dommage de se faire recaler pour cela.
0
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 061
7 juin 2020 à 21:45
Il faut prendre les contraintes de la baignoire et y rajouter ceux de la douche
0
GCbeaucoup Messages postés 4 Date d'inscription dimanche 7 juin 2020 Statut Membre Dernière intervention 7 juin 2020
Modifié le 7 juin 2020 à 22:06
Merci, donc si je comprends bien,c'est la solution 2 qu'il faut que je prenne. Pouvez vous SVP me dire où vous avez trouvé cette information ? J'en ai besoin pour en discuter avec mon électricien qui ne veut pas s'engager à me donner une réponse car tout ce qu'il a fait serait non conforme alors qu il avait toute les informations...
0
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 061
7 juin 2020 à 22:02
Vous avez u.e baignoire douche.
Donc vous devez prendre ce quil y a de plus contraignants de ces 2 cas.
De plus votre électricien doit suivre cd que vous lui dites.
En faisant un mélange des contraintes de chaque vous vous mettez à l'abri d'un éventuel refus
0
GCbeaucoup Messages postés 4 Date d'inscription dimanche 7 juin 2020 Statut Membre Dernière intervention 7 juin 2020
7 juin 2020 à 22:17
D'après ce que je comprends, le volume 1 est donc défini latéralement par un cylindre d'un rayon de 1,20 m dont le centre est le point de raccordement du flexible puis une bande de 0,60 m tout autour de la baignoire.
Concernant mon électricien, je n'ai plus confiance en lui car il a enchaîné erreurs grotesques sur erreurs grotesques (oublis des interrupteurs dans 2 pièces par exemple, etc.). Et pour rajouter il est d'une mauvaise foi déconcertante. Donc il me faut un document fiable avec mon cas de figure... HELP!
Je vous remercie pour votre réponse.
0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 900
8 juin 2020 à 00:09
De toute façon la règle est la même pour une baignoire ou une douche avec receveur.
Donc cela ne change rien
0
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 061
Modifié le 7 juin 2020 à 22:22
Il vous reste plus qu'a faire passer un organisme de controle (sotec, l'apave, verras, delta,....) qui viendra faire un controle et vous fournira un rapport détaillé

0
Profil bloqué
7 juin 2020 à 22:52
de puis quand c est au client de faire passer le consuel pour valider le travail de son électricien ?? c est un électricien au black ??
0
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 061
Modifié le 7 juin 2020 à 23:06
Je n'ai pas dit de faire passer un consuel.
J'ai dit de faire passer un organisme de contrôle afin que celui ci determine ce qui doit être fait.
De plus j'ai pas lu que c'était une installation neuve qui était faite et que le consuel était necessaire...
Et la visite de l'organisme devrait coûter moins cher qu'un expert et huissier

0
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 061
8 juin 2020 à 07:12
Avec une douche il y a l'histoire du flexible et de la pomme de douche qu'il faut prendre en compte...
0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 900
Modifié le 8 juin 2020 à 07:48
Bonjour

Non, pas depuis la norme de 2015 pour une douche avec receveur.

Cela ne s'applique que pour une douche de plain-pied (sans receveur), ce qui n'est donc pas le cas de GCbeaucoup.
0
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 061
8 juin 2020 à 07:55
Ok.
0