Bonjour,

Je dois brancher un radiateur électrique à mon domicile sur une prise prévue à cette effet et qui n'était pas utilisée.
Coté radiateur j'ai les 3 fils classiques : neutre, phase et pilote
Mon souci est qu'en sortie murale j'ai 4 fils :
- terre (que je ne brancherai pas, bien entendu)
- neutre
- 2 fils de la même couleur => rouge

Et ce sont ces 2 derniers qui me laissent perplexe.

Ma question : sur lequel des 2 rouges dois-je brancher mon pilote et sur lequel dois-je brancher ma phase ? Est-ce que cela a de l'importance ?

Petite indication :
- courant non coupé : les 2 rouges me renvoient 220v
- courant coupé : un des 2 rouge me renvoie 0v et l'autre ~12v

Serait-ce dans ce cas celui qui renvoie 12v qui serait à relier au fil pilote de mon radiateur ?

Merci d'avance pour vos réponses

ps : j'anticipe vos questions :) => non je n'ai pas testé au hasard de relier ma phase à l'un des 2 rouges et le pilote à l'autre. Et j'hésite ...

3 réponses

Messages postés
2355
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
10 août 2020
825
Bonjour

S'il y a un fil pilote actif, c'est qu'il y a un programmateur
Est-ce le cas ? Y a t'il un fil rouge qui y est relié
S'il y a 230V, c'est que le programmateur envoie un ordre éco.
Messages postés
13418
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
10 août 2020
153
Bonjour ul3violet, il est bien évidement qu'il ne faut pas se tromper/inverser le fil pilote et le fil de phase d'alimentation d'un radiateur >risque de destruction du programmateur.
Vous indiquez des tensions courant coupé et courant non coupé mais sans indiquer ce que vous coupez..

Si l'un des fils rouges est relié à un programmateur fil pilote, mettez le programmateur en mode Confort.
En mode Confort le fil pilote n'a aucune tension, avec un multimètre testez entre le fil neutre et les deux fils rouges, si l'un des deux fils rouges à 0 volt c'est certainement le fils pilote, remettez le programmateur en mode ECO et si ce même fil rouge reçoit à nouveau le 220 volts c'est que vous avez trouvé le fil pilote.

Messages postés
2
Date d'inscription
mercredi 8 juillet 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
9 juillet 2020

Bonsoir Carminas et Fred,

Merci pour vos réponses.

Pour vous répondre : je ne l'avais pas précisé, mais oui j'ai un programmateur.

J'ai testé comme l'indique Fred et je confirme en tout point ce qu'il indique :
- En mode confort : un fil me renvoie du 220v et l'autre rien
- En mode éco : les 2 fils rouges me renvoient du 220v

Je sais donc maintenant lequel est le pilote, merci infiniment !!