Disjoncteur
Mayleen
-
19 sept. 2020 à 15:15
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 19 sept. 2020 à 23:08
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 19 sept. 2020 à 23:08
Bonjour,
Je vais bientôt déménager et dans le nouveau logement, il n'y a que des disjoncteurs de 16 et 10A.
Est-ce que je peux brancher un four et une plaque électrique ?
Merci.
Je vais bientôt déménager et dans le nouveau logement, il n'y a que des disjoncteurs de 16 et 10A.
Est-ce que je peux brancher un four et une plaque électrique ?
Merci.
2 réponses
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 930
19 sept. 2020 à 15:41
19 sept. 2020 à 15:41
Bonjour
Un four a priori, s'il y a un circuit prévu pour, sans aucun problème.
16A autorise 3600W ce qui suffit pour tous les fours domestiques.
Par contre pour la plaque il faut un circuit 32A qui permet 7300W.
Donc pas possible, sauf si vous avez une petite plaque 2 feux.
Un four a priori, s'il y a un circuit prévu pour, sans aucun problème.
16A autorise 3600W ce qui suffit pour tous les fours domestiques.
Par contre pour la plaque il faut un circuit 32A qui permet 7300W.
Donc pas possible, sauf si vous avez une petite plaque 2 feux.
stf_paroroma
Messages postés
1741
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 décembre 2024
580
19 sept. 2020 à 18:00
19 sept. 2020 à 18:00
Bonjour,
Vous pouvez le brancher dessus mais si vous demandez trop de puissance, le disjoncteur va fonctionner ("les plombs vont sauter").
La norme qui gère les installations électriques dit qu'il faut prévoir une ligne en fil de 6mm² protéger par un disjoncteur 32 Ampères.
Pour l'instant je n'ai pas encore vu de plaques fournies avec un câblage en 6mm² ...
Vous pouvez le brancher dessus mais si vous demandez trop de puissance, le disjoncteur va fonctionner ("les plombs vont sauter").
La norme qui gère les installations électriques dit qu'il faut prévoir une ligne en fil de 6mm² protéger par un disjoncteur 32 Ampères.
Pour l'instant je n'ai pas encore vu de plaques fournies avec un câblage en 6mm² ...
19 sept. 2020 à 16:21
J'ai une plaque 4 feux...
Les locataires actuels ont une cuisinière électrique qui fonctionne très bien...on peut brancher ça sur du 16A ?
Je n'y connais rien et j'ai du mal à comprendre...
19 sept. 2020 à 23:08
Donc s'ils n'utilisent que 3 feux ou très ponctuellement 3 feux, cela peut fonctionner.