Bonjour à tous.
N'ayant pas de fil navette sur mon tableau électrique, je voudrais y installer une horloge analogique zenitech, protégé par un 2A, plus un 20A protégeant mon cumulus. Suis-je obligé de rajouter un contacteur jour/nuit ?
Pourriez s'il vous plait, vous me faire un schéma de montage spécifique à cette horloge ?
Merci

7 réponses

Messages postés
32311
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2020
7 287
Bjr
Oui il vous faut votre relais jour/nuit..ne serait ce que pour faire marcher votre CE en marche forcée
Messages postés
2561
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
19 novembre 2020
996
Bonjour

A adapter au modèle d'horloge choisie, mais le principe reste le même.

Merci stf_frmu et carminas. Mon horloge zenitech a une touche mode "automatique \ marche forcée.
D'où ma question, suis-je obligé d'ajouter le contacteur jour\nuit?
Messages postés
2561
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
19 novembre 2020
996
Je vous le conseille car :
- la marche forcée de votre horloge n'a pas de retour automatique
- le chauffe-eau est un appareil de forte puissance et la commutation régulière va finir par endommager les contacts de l'horloge.
Messages postés
887
Date d'inscription
dimanche 1 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
20 novembre 2020
109
Bonsoir,
Qu'appelez vous un fil navette ?
Merci carminas.
Je vais suivre votre conseil, qui est très claire.
Mon problème est résolu.