Bonjour

Je possede un telerupteur legrand 49107 qui a cramé après 17 ans de loyaux services.

Je dois le remplace par un legrand 49120.
Etant un novice en électricité, pouvez vous m'indiquer de manière claire comment faire mon remplacement
Je vous joins des photos du telerupteur crame encore branché
Merci beaucoup

2 réponses

Messages postés
13319
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 janvier 2021
2 695
Bonjour,
La notice de branchement est jointe avec le 49120 .
Mais avant la pose , vérifiez vos boutons poussoir car sur votre image on devine une bobine qui à été alimentée pour un temps très long .
Un télérupteur peut vivre bien plus que 17 ans dans des conditions normales d'utilisation .
Cdlt,
Messages postés
3
Date d'inscription
jeudi 3 décembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
3 décembre 2020

Merci poir votre reponse
Je disais 17 ans cest la duree que j'ai mon logement. Il était deja en place donc il doit etre plus vieux

Ce que je comprend sur le schema

Les fils en A1 cest les interrupteurs. J'ai deja racorde sur un domino les 2 fils violets et celui en jaune vert poir sortir vers le port de gauche

J'enlève le pont entre le 2 et le A2. INutile sur le nouveau

Le 2 doit etre la phase. Je le branche sur le L du nouveau

Aucun neutre sur l'ancien telerupteur. Jen tire un pour le raccorde au nouveau sur le port N

Il me reste les fils de la borne 1 et A2... Comment savoir lequel est la lampe ?


Desole je suis un peu un boulet
Messages postés
9599
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
20 janvier 2021
2 970
Bonjour votre retour de lampe est matin retour de poussoir violet . Regardez les réponses en bleu sous votre question .
Messages postés
3
Date d'inscription
jeudi 3 décembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
3 décembre 2020

Merci beaucoup
Jai juste trouvé ce montage
Est ce bon ?
Merci beaucoup
Messages postés
13812
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 janvier 2021
234 >
Messages postés
3
Date d'inscription
jeudi 3 décembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
3 décembre 2020

Bonjour, on a du mal a voir les branchements de fils sur le télérupteur fondu.
Vous précisez qu'il y a un pont entre 2 et A2 et comme les fils sont rouges on en déduit que c'est la phase.
le fil brun visiblement connecté à 1 est donc l'alimentation de l'éclairage.
Les fils violets sont le retour des boutons poussoirs et par déduction on sait que c'est un neutre > les boutons poussoirs reçoivent le neutre et le revoient le neutre au télérupteur fondu.

Pour moi il faut donc câbler le nouveau télérupteur ainsi:
Sur N un neutre permanent
Sur L une phase permanente.
Sur le symbole lumière ( a droite) le fil brun
Sur l'entrée bouton poussoir ( à gauche) les fils violet.

Sur votre image le nouveau télérupteur Legrand est correctement alimenté mais l'image du câblage de l'ancien télérupteur ne correspond pas au câblage du télérupteur de votre photo (post de départ)

Sachez que le télérupteur Legrand 049 20 accepte une phase ou neutre provenant des boutons poussoirs.

Comme le précise KIDUGUEN vérifiez vos boutons poussoirs /l'installation électrique, si l'ancien télérupteur a fondu c'est qu'il est resté alimenté en permanence.

Fred.ml
Messages postés
9599
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
20 janvier 2021
2 970 >
Messages postés
13812
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 janvier 2021

Bonsoir Fred c'est Daniel qui a fait cette remarque rendons a Daniel ce qui est a César ou vis versa