Branchement telerupteur legrand
Signaler
Wirdo54
KIDUGUEN
- Messages postés
- 3
- Date d'inscription
- jeudi 3 décembre 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 3 décembre 2020
KIDUGUEN
- Messages postés
- 9599
- Date d'inscription
- vendredi 13 janvier 2012
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 20 janvier 2021
A voir également:
- Branchement telerupteur legrand
- Branchement télérupteur legrand 49120 ✓ - Forum - Electricité
- Branchement telerupteur legrand 49120 - Forum - Electricité
- Branchement télérupteur legrand 16ax - Forum - Electricité
- Branchement telerupteur 49210 Legrand - Forum - Electricité
- Remplacer un telerupteur legrand 49107 par un 49120 ???? - Forum - Electricité
2 réponses
Daniel 26
- Messages postés
- 13319
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 19 janvier 2021
Bonjour,
La notice de branchement est jointe avec le 49120 .
Mais avant la pose , vérifiez vos boutons poussoir car sur votre image on devine une bobine qui à été alimentée pour un temps très long .
Un télérupteur peut vivre bien plus que 17 ans dans des conditions normales d'utilisation .
Cdlt,
La notice de branchement est jointe avec le 49120 .
Mais avant la pose , vérifiez vos boutons poussoir car sur votre image on devine une bobine qui à été alimentée pour un temps très long .
Un télérupteur peut vivre bien plus que 17 ans dans des conditions normales d'utilisation .
Cdlt,
KIDUGUEN
- Messages postés
- 9599
- Date d'inscription
- vendredi 13 janvier 2012
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 20 janvier 2021
Bonjour votre retour de lampe est matin retour de poussoir violet . Regardez les réponses en bleu sous votre question .
fred.ml
- Messages postés
- 13812
- Date d'inscription
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 15 janvier 2021
- Messages postés
- 3
- Date d'inscription
- jeudi 3 décembre 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 3 décembre 2020
Bonjour, on a du mal a voir les branchements de fils sur le télérupteur fondu.
Vous précisez qu'il y a un pont entre 2 et A2 et comme les fils sont rouges on en déduit que c'est la phase.
le fil brun visiblement connecté à 1 est donc l'alimentation de l'éclairage.
Les fils violets sont le retour des boutons poussoirs et par déduction on sait que c'est un neutre > les boutons poussoirs reçoivent le neutre et le revoient le neutre au télérupteur fondu.
Pour moi il faut donc câbler le nouveau télérupteur ainsi:
Sur N un neutre permanent
Sur L une phase permanente.
Sur le symbole lumière ( a droite) le fil brun
Sur l'entrée bouton poussoir ( à gauche) les fils violet.
Sur votre image le nouveau télérupteur Legrand est correctement alimenté mais l'image du câblage de l'ancien télérupteur ne correspond pas au câblage du télérupteur de votre photo (post de départ)
Sachez que le télérupteur Legrand 049 20 accepte une phase ou neutre provenant des boutons poussoirs.
Comme le précise KIDUGUEN vérifiez vos boutons poussoirs /l'installation électrique, si l'ancien télérupteur a fondu c'est qu'il est resté alimenté en permanence.
Fred.ml
Vous précisez qu'il y a un pont entre 2 et A2 et comme les fils sont rouges on en déduit que c'est la phase.
le fil brun visiblement connecté à 1 est donc l'alimentation de l'éclairage.
Les fils violets sont le retour des boutons poussoirs et par déduction on sait que c'est un neutre > les boutons poussoirs reçoivent le neutre et le revoient le neutre au télérupteur fondu.
Pour moi il faut donc câbler le nouveau télérupteur ainsi:
Sur N un neutre permanent
Sur L une phase permanente.
Sur le symbole lumière ( a droite) le fil brun
Sur l'entrée bouton poussoir ( à gauche) les fils violet.
Sur votre image le nouveau télérupteur Legrand est correctement alimenté mais l'image du câblage de l'ancien télérupteur ne correspond pas au câblage du télérupteur de votre photo (post de départ)
Sachez que le télérupteur Legrand 049 20 accepte une phase ou neutre provenant des boutons poussoirs.
Comme le précise KIDUGUEN vérifiez vos boutons poussoirs /l'installation électrique, si l'ancien télérupteur a fondu c'est qu'il est resté alimenté en permanence.
Fred.ml
KIDUGUEN
- Messages postés
- 9599
- Date d'inscription
- vendredi 13 janvier 2012
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 20 janvier 2021
- Messages postés
- 13812
- Date d'inscription
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 15 janvier 2021
Bonsoir Fred c'est Daniel qui a fait cette remarque rendons a Daniel ce qui est a César ou vis versa
Je disais 17 ans cest la duree que j'ai mon logement. Il était deja en place donc il doit etre plus vieux
Ce que je comprend sur le schema
Les fils en A1 cest les interrupteurs. J'ai deja racorde sur un domino les 2 fils violets et celui en jaune vert poir sortir vers le port de gauche
J'enlève le pont entre le 2 et le A2. INutile sur le nouveau
Le 2 doit etre la phase. Je le branche sur le L du nouveau
Aucun neutre sur l'ancien telerupteur. Jen tire un pour le raccorde au nouveau sur le port N
Il me reste les fils de la borne 1 et A2... Comment savoir lequel est la lampe ?
Desole je suis un peu un boulet