Sèche-serviettes ACOVA ne fonctionne pas
thomas.scdmt
Profil bloqué - 25 nov. 2020 à 14:28
- Messages postés
- 11
- Date d'inscription
- lundi 23 novembre 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 25 novembre 2020
Profil bloqué - 25 nov. 2020 à 14:28
A voir également:
- Télécommande acova ne fonctionne plus
- Mode d'emploi seche serviette acova timerprog - Meilleures réponses
- Seche serviette acova mode d'emploi - Meilleures réponses
- Télécommande acova ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
- Boitier Acova defectueux - Forum - Chauffage et climatisation
- Problème transmission entre thermostat mural et sèche-serviette - Forum - Electricité
- Séche-serviette électrique Acova : Thermostat ou Resistance HS ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
- Télécommande acova sèche serviette notice - Forum - Chauffage et climatisation
21 réponses
Enlevez la tête thermostatique comme indiqué précédemment.
Purgez le circuit en ouvrant doucement le purgeur en haut du radiateur.
Remettre de l'eau dans la chaudière pour avoir 1,5/1,8 bars.
Purgez le circuit en ouvrant doucement le purgeur en haut du radiateur.
Remettre de l'eau dans la chaudière pour avoir 1,5/1,8 bars.
Bonjour,
Pourriez vous donner les références ?
Le thermostat de réglage est fixé sur le radiateur ou c'est une télécommande ?
Pourriez vous donner les références ?
Le thermostat de réglage est fixé sur le radiateur ou c'est une télécommande ?
thomas.scdmt
23 nov. 2020 à 16:22
- Messages postés
- 11
- Date d'inscription
- lundi 23 novembre 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 25 novembre 2020
23 nov. 2020 à 16:22
Je n'ai malheureusement pas la référence (l'ACOVA date des précédents propriétaires)
Il y a un thermostat mécanique avec une molette sur le sèche serviette et une télécommande pour commander la chaudière.
Il y a un thermostat mécanique avec une molette sur le sèche serviette et une télécommande pour commander la chaudière.
Je n'avais pas vu les photos.
Dans un premier temps, dévisser le thermostat du radiateur : molette crantée chromée.
La télécommande sert à démarrer une chaudière ?
Dans un premier temps, dévisser le thermostat du radiateur : molette crantée chromée.
La télécommande sert à démarrer une chaudière ?
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
thomas.scdmt
23 nov. 2020 à 17:27
- Messages postés
- 11
- Date d'inscription
- lundi 23 novembre 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 25 novembre 2020
23 nov. 2020 à 17:27
OK.
Vous avez des radiateurs "eau chaude" par ailleurs qui fonctionnent bien ?
Seul le sèche-serviettes ne chauffe pas ?
Vous avez des radiateurs "eau chaude" par ailleurs qui fonctionnent bien ?
Seul le sèche-serviettes ne chauffe pas ?
thomas.scdmt
Modifié le 23 nov. 2020 à 17:40
- Messages postés
- 11
- Date d'inscription
- lundi 23 novembre 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 25 novembre 2020
Modifié le 23 nov. 2020 à 17:40
Oui, tous les radiateurs eau chaude fonctionnent bien.
thomas.scdmt
23 nov. 2020 à 17:59
- Messages postés
- 11
- Date d'inscription
- lundi 23 novembre 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 25 novembre 2020
23 nov. 2020 à 17:59
Merci pour vos conseils.
Est il nécessaire d'arréter la chaudière avant de réaliser la manoeuvre ?
Est il nécessaire d'arréter la chaudière avant de réaliser la manoeuvre ?
Non,
Dites moi quand votre tête thermostatique sera enlevée et vérifiez si ça chauffe ?
Tenez nous au courant.
Dites moi quand votre tête thermostatique sera enlevée et vérifiez si ça chauffe ?
Tenez nous au courant.
thomas.scdmt
23 nov. 2020 à 18:34
- Messages postés
- 11
- Date d'inscription
- lundi 23 novembre 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 25 novembre 2020
23 nov. 2020 à 18:34
J'ai ouvert la tête thermostatique et ai réussi à bouger le réglage pour le mettre sur le maximum (5)
J'ai purgé pendant 5/10 sec puis refermé.
La chaudière est tjs à 2bars et n'a pas bougé.
Mais cela ne chauffe pas (j'ai fait la manoeuve il y a 30min) mais les autres radiateurs chauffent toujours.
J'ai purgé pendant 5/10 sec puis refermé.
La chaudière est tjs à 2bars et n'a pas bougé.
Mais cela ne chauffe pas (j'ai fait la manoeuve il y a 30min) mais les autres radiateurs chauffent toujours.
1 - Vous avez démonté la tête thermostatique ?
2 - Purge : vous aviez de l'eau à sortir ?
Si postes 1 et 2 faits et toujours pas de chauffage alors vous fermez tous les autres radiateurs et ne laissez que le sèche-serviettes ouvert.
Si toujours pas de résultat : tapotez avec un petit marteau ou autre sur la tête thermostatique (ou était vissée la tête thermostatique).
J'attend le retour.
Merci
2 - Purge : vous aviez de l'eau à sortir ?
Si postes 1 et 2 faits et toujours pas de chauffage alors vous fermez tous les autres radiateurs et ne laissez que le sèche-serviettes ouvert.
Si toujours pas de résultat : tapotez avec un petit marteau ou autre sur la tête thermostatique (ou était vissée la tête thermostatique).
J'attend le retour.
Merci
thomas.scdmt
23 nov. 2020 à 18:51
- Messages postés
- 11
- Date d'inscription
- lundi 23 novembre 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 25 novembre 2020
23 nov. 2020 à 18:51
Pour le point 1, j'ai juste tourné au maximum la tête thermostatique mais elle est tjs en place.
Pour le point 2, j'avais de l'eau qui coulait en continu mais j'ai arrété avant la fin.
Pour le point 2, j'avais de l'eau qui coulait en continu mais j'ai arrété avant la fin.
thomas.scdmt
23 nov. 2020 à 20:14
- Messages postés
- 11
- Date d'inscription
- lundi 23 novembre 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 25 novembre 2020
23 nov. 2020 à 20:14
J'ai essayé mais le seche serviette ne fonctionne toujours pas malheureusement.
Sur la chaudière : pas de vanne de fermée qui irait au radiateur ?
Toujours radiateurs fermés :
Enlever la tête thermostatique; une petite tige doit être sortie sur la tête.
Appuyez sur cette petite tige et relâchez le plus rapidement possible : à faire plusieurs fois et tapotez avec un marteau en plus.
Toujours radiateurs fermés :
Enlever la tête thermostatique; une petite tige doit être sortie sur la tête.
Appuyez sur cette petite tige et relâchez le plus rapidement possible : à faire plusieurs fois et tapotez avec un marteau en plus.
thomas.scdmt
23 nov. 2020 à 21:37
- Messages postés
- 11
- Date d'inscription
- lundi 23 novembre 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 25 novembre 2020
23 nov. 2020 à 21:37
gegecle
23 nov. 2020 à 22:19
- Messages postés
- 566
- Date d'inscription
- samedi 22 octobre 2011
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 3 août 2022
23 nov. 2020 à 22:19
Bonsoir; au fond du radiateur il y a (normalement) un T avec un dispositif qui permet de fermer le circuit:a vérifier si il est ouvert.
cdlt
cdlt
Oui en effet vous avez un coude réglage à l'opposé du radiateur mais il n'y a pas de raison qu'il soit fermé : sauf si le précédent locataire a fait n'importe quoi !
Le cache se dévisse à la main.
A l'intérieur le réglage se fait avec une clé Allen (pour les récents) et essayer de visser, si vous pouvez visser cela veut dire qu'il est ouvert.
Si vissage impossible, l'ouvrir de 3/4 tours, il y a un blocage en maxi.
Nous redire.
Merci
Le cache se dévisse à la main.
A l'intérieur le réglage se fait avec une clé Allen (pour les récents) et essayer de visser, si vous pouvez visser cela veut dire qu'il est ouvert.
Si vissage impossible, l'ouvrir de 3/4 tours, il y a un blocage en maxi.
Nous redire.
Merci
thomas.scdmt
25 nov. 2020 à 11:01
- Messages postés
- 11
- Date d'inscription
- lundi 23 novembre 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 25 novembre 2020
25 nov. 2020 à 11:01
Bonjour,
J'ai ouvert le T de 3/4 de tours. Cela fonctionne ! En revanche cela chauffe peut vu que le thermostat de la chaudière est à 21.5°.
Merci beaucoup déjà !
Vous suggérez d'ouvrir plus pour que le sèche serviette chauffe plus ?
J'ai ouvert le T de 3/4 de tours. Cela fonctionne ! En revanche cela chauffe peut vu que le thermostat de la chaudière est à 21.5°.
Merci beaucoup déjà !
Vous suggérez d'ouvrir plus pour que le sèche serviette chauffe plus ?
Si votre SC est à l'étage, ouvrez le coude de réglage à fond (butée) et thermostatique sur 3 à 4.
L'inconvénient d'un thermostat c'est qu'il arrête la chaudière quand la température de consigne de la pièce où il est placé est atteinte.
Si vous avez toujours des problèmes de températures dans la salle de bain, fermer les coudes de réglages des radiateurs de la pièce où se trouve le thermostat : d'abord 1/2 tour, attendre 1 journée et si pas suffisant 1 tour.
L'inconvénient d'un thermostat c'est qu'il arrête la chaudière quand la température de consigne de la pièce où il est placé est atteinte.
Si vous avez toujours des problèmes de températures dans la salle de bain, fermer les coudes de réglages des radiateurs de la pièce où se trouve le thermostat : d'abord 1/2 tour, attendre 1 journée et si pas suffisant 1 tour.
thomas.scdmt
25 nov. 2020 à 14:17
- Messages postés
- 11
- Date d'inscription
- lundi 23 novembre 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 25 novembre 2020
25 nov. 2020 à 14:17
Merci Roberto.
Le sèche-serviette est au même étage que tous les radiateurs et il est le 3ème radiateur sur 5 en terme de proximité de la chaudière.
je vais essayer d'ouvrir un peu plus le T du sèche serviette.
Le sèche-serviette est au même étage que tous les radiateurs et il est le 3ème radiateur sur 5 en terme de proximité de la chaudière.
je vais essayer d'ouvrir un peu plus le T du sèche serviette.